Hallo, bei unserer Anlage steigt die Vorlauftemperatur immer auf 60°C, und das ungeachtet der Aussentemperatur. Bei +10°C oder bei -5°C ist das Verhelten des Kessels gleich. Dies entspricht nicht der Heizkennlinie. Ich habe auch schon die Neigung verstellt, trotzdem beginnt die Anlage bei etwa 37°C Kesseltemperatur zu heizen und hört erst bei 60°C auf. Woran liegt das?

Bei uns ist eine Vitorondens 200T mit einem Heizkreis ohne Mischer und ohne Warmwasseraufbereitung installiert.

 

15 ANTWORTEN 15

Was für eine Regelung ist denn montiert?

Vitotronic 200, KO2B

Ok.
Was sagen denn die Diagnosewerte in der Regelung SOLL UND IST?

Alle mal Posten.

Kesseltemperatur nach Brennerstopp
Soll 37°C
Ist 57°C

Und was steht beim Heizkreis Soll und Ist?

Wie steht die Heizkennlinie und das Niveau und  eingestellte Raumtemperatur?

Ich kann leider in keiner der Codierebenen bei „Heizkreis1“eine Soll- und Isttemperaturen finden.

Die Neigung steht auf 0,9,
das Niveau auf 0K

Die Raumtemperatur ist auf 20°C Soll eingestellt.
Reduzierte Raumtemperatur: 18°C

Ach man.

Jede Vitotronic hat ein Diagnosemenü.

Du musst die OK TASTE UND MENÜTASTE gleichzeitig drücken bis du ins Servicemenü kommst.
Dann gehst du auf Diagnose dann auf HK1 .

Ja, verfügbar im Servicemenu unter Diagnose, dann HK1 ist folgendes:
Betriebsprogramm
Betriebsstatus
Zeitprogramm
Raumtemp. Soll
Red. Raumtemp. Soll
Neigung
Niveau
Heizkreispumpe

Mehr ist nicht zu sehen

Kannst du davon mal ein Bild machen oder sogar ein Video? Dann stelle es über Pic Upload ein.

Ich habe die Fotos extern hochgeladen, da es hier nicht geht.. anbei der Link

https://imgur.com/a/2i7bFSc

Naja wenn du doch dann auf dem Heizkreis bist im Menü kannst du doch mit OK rein gehen ODER NICHT???
GEHT BEI JEDER REGELUNG.

Und bei ALLGEMEIN GEHST DU AUCH REIN.

Ich bin bei HK1 mit OK rein, auf den Fotos ist zu sehen, was dort angezeigt wird.
Heizkreis Soll und Ist finde ich nicht.

Bei Allgemein erscheint dann
Außentemp.
Kesseltemp.
Gemeins.Anford. T
Brenner
Betriebsstd.
Brennerstarts
Codierstecker
Uhrzeit
Datum
Funkuhrensignal

Seltsam.
Mach doch mal folgendes gehe zum Relaistest und lasse die Pumpe vom HK1 abschalten. Sag mir dann ob sie AUS geht. Wenn ja ist die Regelung OK wenn nicht ist der Schornsteinfegerschalter defekt.

Ich weiss nicht wie ich zum Relaistest komme. Kann es eigentlich sein, dass der Vorlauf-Temperaturfühler am Mischer sitzt? Ich habe keinen Mischer