unsere Vitotronic 100 Typ KC2B geht komplett aus und funktioniert nach Neustart wieder fehlerfrei für einige Stunden oder Minuten.
Auch im Standby-Betrieb geht nach unbestimmter Zeit zuerst das Display aus dann blinken die beiden LEDs gleichzeitig und eine Relais zieht periodisch kurz an.
Ich bin selbst Elektroniker.
Was kann ich tun um den Fehler weiter einzugrenzen und zu beheben?
Ich hab den Kessel schon an eine andere Stromquelle angeschlossen - ohne Änderung.
Herzlichen Dank für jeden Rat!
Gelöst! Gehe zu Lösung.
Hallo,
löten den großen Elko aus und prüfe dessen Kapazität.
wegen einem neuen Netzteil --> Google : viessmann 7823981
kostet ca 200€
Hallo,
prüfe als erstes mal das Schaltnetzteil
Das muss 3 DC Spannungen liefern .(5V, 24V, 33V)
VG
Herzlichen Dank!
Ja, das Netzteil fängt an zu pumpen. Die Spannung bricht zusammen, steigt dann wieder auf 33V an und fällt wieder ab.
Wie bekomme ich ein Neues Netzteil? Oder kann ich es reparieren? Es ist keine kalte Lötstelle zu finden, die Bauteile waren alle nur leicht warm und nach kurzem ausschalten funktionierte es wieder fehlerfrei.
PS Der Fehler war erst jetzt wieder aufgetreten.
Hallo,
löten den großen Elko aus und prüfe dessen Kapazität.
wegen einem neuen Netzteil --> Google : viessmann 7823981
kostet ca 200€
Hallo,
es gibt mehrere Versionen von diesem Netzteil.
Unsere Platine hat rechts einen Schlitz zwischen Pin 3 und 4
Die mit der Nr. 7823981 hat den Schlitz zwischen Pin 1 und 2
passt also wegen einer Sperre im Sockel nicht rein.
Was ist der Unterschied?
Wir nutzen keine Zusatzfunktionen des Kessels, nur Brenner und Temperaturregelung.
Vielleicht funktioniert es trotzdem ?
Danke
Welche Seriennummer hat deine Vitotronic?
Vitotronic 100 Typ KC2B
SN 7441799303000108
Hallo,
das ist ja einer der neuen Regelungen.
Sorry dass ich dir die TeileNummer der alten Regelung genannt habe.
VG
edit das neue Modell liefert aber auch wieder diese 3 Spannungen.