Hallo,
ich habe eine Vitotronic Steuerung mit einem Öl-Brenner Vitola 100.
Nun habe ich zwei Fragen:
1. Ich bekomme nächste Woche den Fließestrich auf meiner FBH. Wie kann ich mit der Vitronic 200 kw1 feste Vorlauftemperaturen vergeben, laut Heizprotokoll 20, 25,30,35,40,45,50,55 grad Celsius und die Heizung so einstellen, dass diese immer (Tag und Nacht) läuft?
2. Die Öl-Heizung war schon im Haus, könnte ich diese auf zwei Heizkreise umbauen oder muss ich eine Kompaktregelstation in meinem Fussbodenheizverteiler einbauen, da der Heizkreis auch für die Trinkwassererwärmung genutzt wird? Frage eins ist von der Prio höher, da ich den Estrich trocknen möchte, ich brauche in dieser Zeit kein Heißwasser.
Vielen Dank.
Gelöst! Gehe zu Lösung.
Hallo Pirlo!
Deine Vitotronic kann leider von Haus aus nur einen Heizkreis ohne Mischer und Warmwasser. Du solltest aber per KM Bus einen Viessmann Erweiterungssatz mit Mischer für den FBH Kreis anschließen können.
Für den Mischerkreis gibt es dann auch entsprechende Aufheizprogramme für Estrich.
VG Andre
Welche Vitotronic genau ist verbaut? Poste hier ggf die Herstellnummer der Regelung.
Normalerweise ist ein fix und fertiges Aufheizprogramm in der Regelung hinterlegt.
Du musst dieses Programm nur starten, die schrittweise Erhöhung übernimmt die Regelung automatisch.
Für den neuen Fußbodenheizkreis brauchst du je nach verbauter Regelung nur Pumpe und Mischer odereine komplette Mischer Heizkreisverteilung 7521285 wenn die Regelung selbst keinen weiteren gemischten Heizkreis bedienen kann.
Hallo Pirlo!
Deine Vitotronic kann leider von Haus aus nur einen Heizkreis ohne Mischer und Warmwasser. Du solltest aber per KM Bus einen Viessmann Erweiterungssatz mit Mischer für den FBH Kreis anschließen können.
Für den Mischerkreis gibt es dann auch entsprechende Aufheizprogramme für Estrich.
VG Andre
Hallo pirlo80,
die KW1 kann nur einen ungeregelten Heizkreis steuern. Um einen weiteren bzw. einen gemischten Heizkreis steuern zu können, musst du die komplette Regelung austauschen.
Den Kessel auf eine konstante Temperatur von 20 oder 25°C zu regeln ist nicht möglich, da dieser eine Sockeltemperatur hat, welche er einhalten muss. Wie regelst du denn deine Fußbodenheizung aktuell, bzw. wie hast du es dir vorgestellt?
Beste Grüße °fl