Vitotronic 200 kw1 7450740200431104 Ob im Heizbetrieb oder Warmwasser

Ob im Heizbetrieb oder Warmwasserbereitung Kessel wird auf 110 Grad augeheizt.

STB schaltet ab Temperaturen werden richtig angezeigt AT und KT über Information abgeglichen.

Danke

7 ANTWORTEN 7

Funktioniert denn der Temperaturregler?

Nicht, dass hier nur der Prüfschalter(Schornsteinfegerbetrieb) eingeschalten ist ?

Generell muss der Brenner nach Erreichen der Kesselsolltemperatur abschalten. Hier sollte zuerst die Brennerschleife geprüft werden. Innerhalb dieser Schleife befinden sich der Temperaturregler und der STB.

Grüße °pa
Viele Grüße
Patrick vom Customer-Care-Team

Hallo!
Den Temperaturregler habe ich schon mal gegen neu ausgetauscht..
Im Schornsteinfegerbetrieb wird der Kessel vom STB verriegelt abgeschaltet.
Gruß

Bei eingeschaltetem Schornsteinfeger läuft der Kessel auch nur gegen den TR.
Der TR sollte nochmals richtig geprüft werden.

Ich kann hier Kundendienst nur zustimmen.

Kesselfühler schon mal durchgemessen? Hört sich nach defektem Temperatursensor an.

gruß Heizmeister