Hallo,
nach Stromausfall oder Abschalten und wieder Einschalten funktioniert das Display nicht mehr.
Der Brenner läuft an und heizt bis zur eingestellten Höchsttemperatur von 75 Grad.
Nach ruckeln, klopfen etc. springt dann das Display an und die Regelung arbeitet wieder. Bis auf die beiden
Heizkreise (Links Taste 1 und Taste 2) . Die Tasten reagieren garnicht mehr. Ich kann dadurch nicht mehr umstellen auf Warmwasser oder Warmwasser mit Heizkörper oder Fussbodenheizung.
Ich habe eine Vitotronic 200 Typ KW2 mit Herstellernummer/Seriennummer: 7450352929687108
Muss ich die gesamte Regelung austauschen ?
Wenn ja, welche ist die passende Nachfolgeregelung ?
Über einen Hinweis zur Lösung würde ich mich freuen
Vielen Dank im voraus
Hallo uli-klein,
das beschriebene Verhalten klingt nach einer defekten Sicherung oder einem defekten Netzteil.
Du solltest also zunächst erstmal die internen Sicherungen prüfen.
Sind diese in Ordnung schlage ich vor, dass du das Netzteil mal tauschen lässt.
Gruß Benjamin vom Customer-Care-Team
Hallo Benjamin,
ok das versuche ich zunächst. Welche Sicherungen sind das genau ?
Ich melde mich wieder wenn es nicht funktioniert.
Danke erstmal.
Grüsse Ulrich
Die Sicherungen F1 und F2.