Vitotronic 100 Typ KK2: Welche Spannung muss an den Kontakten des Zuleitungssteckers anliegen?

Am Display keinerlei Anzeige mehr und keine Reaktion auf Drücken irgendwelcher Tasten.

Heizung reagiert auf Ein-und Ausschalten des Kippschalters (Netzschalter)an der Steuerung und schaltet bei Erreichen der am Temperaturregler eingestellten Temperatur ab und irgendwann wieder ein. Betriebsanzeige (beim V ) leuchtet nicht, Störungsanzeige leuchtete vielleicht einige Stunden, seither nicht mehr.Vermutung des Heizungstechnikers: Platine mit Display defekt, müsse wohl ausgestauscht werden.

Meine Zweifel: was ist wenn diese Platine in Ordnung ist -nimmt Vissmann sie wieder zurück?

Nach Rücksprache mit Elektroniker habe ich am Stecker der in die Platine geht die Spannungen (gegen Erde) gemessen: Ergebnis für alle 6 Kontakte: bei Netzschalter "AUS": -0,12 Vund bei Netzschalter "EIN" -0,3 bis -0,1 V ständig schwankend. Daraus Vermutung, dass Stromversorgung defekt ist.

Welche Spannung sollte messbar sein? Was ist reparierbar?

Mit freundlichen Grüßen H.Hagenguth

 

1 ANTWORT 1

Hallo H.Hagenguth,

an den Flachbandkabel zum Display zu messen halte ich nicht für aussagekräftig.

Ähnlich wie hier würde ich auf einen Defekt des Schalt-Netzteils tippen
https://www.viessmann-community.com/t5/Experten-fragen/Vitotronic-200-KW-1-NR-7450740-Display-funkti...

Das ist das Service-Handbuch:
https://www.viessmann.com/vires/product_documents/5681321VSA00001_1.PDF
Seite 15 ist der Schaltplan

Das Netzteil liefert 3 Spannung U1 - U2- U3
es schaut so aus und ist unter der grauen Abeckung.
https://www.viessmann.com/etapp/parts/de/0500/7823981?source=%2Fetapp%2Fparts%2Fde%2F0500%2F7450349%...

Hier
https://www.haustechnikdialog.de/Forum/t/133758/Vitotronic-200-KW2-ausgefallen-kein-Display-?page=2&...
wird von Spannungen.(5V, 24V, 33V) gesprochen.
Das ist zwar eine 200 KW2 aber ich denke da wir kein so großer Unterschied sein.

Das müsstest du mal U1, U2 und U3 nachmessen und schauen ob der Kondensator C5 irgendwie aufgequollen aussieht.

Viel Erfolg.