Hallo liebe Mitstreiter,
wir haben seit einem Jahr eine Vitodens 242-F. Genauso lange habe ich auch schon das WAGO KNX/TP-Gateway bei mir rum liegen um die Heizung an unsere KNX Steuerung anzuschließen.
Heute habe ich dann alles montiert und in Betrieb genommen. Soweit auch alles kein Problem. Die Verbindung zum CAN Bus das Heizung habe ich mit einer CAT6A Leitung hergestellt.
Allerdings ist der CAN Bus laut WAGO Bauteil immer fehlerhaft und leuchtet rot. Den Bus habe ich auf die Klemme 91 der Heizung (High, Low und Schirm) sowie entsprechend auf der WAGO Steuerung aufgelegt.
In der Wagosteuerung steckt der Abschlusswiderstand und der DIP Schalter auf der Klemme 91 steht auf on. Mehr CAN Bus Teilnehmer sind nicht angeschlossen.
Ich weiß jetzt ehrlich gesagt nicht mehr, wo ich jetzt noch nach einem Fehler suchen soll, bzw. warum der BUS immer noch fehlerhaft ist.
Hat jemand von Euch noch einen Tipp, was ich noch machen kann ?
Vielen Dank im Voraus !
Hallo OtteWHV,
an welchem der beiden CAN-BUS-Steckplätze der Vitodens-Regelung hast du den Stecker denn angeschlossen?
Könntest du davon ggf. mal ein Bild posten?
Gruß Benjamin vom Customer-Care-Team
Ich habe gerade das gleiche Problem mit dem Knx gateway an einer vitodens 300. Im Anhang die Bilder von der Anschlusssituation. Habe bereits beide Steckplätze versucht.
Hallo, stehe leider vor dem selben Problem und wollte mal nachfragen ob es mittlerweile funktioniert und was das Problem war.
was mich ein wenig irritiert ist diese Zeichnung von Wago wenn man dieses Can Modul einzeln bestellt, ist vielleicht dass der Fehler? Also dort wären die Can Anschlüsse diese in der man laut Viessmann den Wiederstand einsetzten muss. Bin leider nicht mehr vor Ort an der Anlage um es auszuprobieren