abbrechen
Suchergebnisse werden angezeigt für 
Anzeigen  nur  | Stattdessen suchen nach 
Meintest du: 

Vitocal 262A T2E Externer Speichertemperatursensor

Hallo,

 

kann man am T2E einen externen Speichertemperatursensor anschließen?

14 ANTWORTEN 14

Hallo,

 

geht es um das alte Modell, oder um das neue mir R290A?

poste bitte die Seriennummer. 7******

 

Du möchtest einen 2. Sensor an die Reglung der 262 anschließen?

Oder den Speichertemperatursensor der Heizung in  eine Tauchhülse der 262 montieren?

 

VG 

 

Letztendlich möchte ich Temperatur irgendwo im SmartHome System erfassen. Die Seriennummer muss ich noch herausfinden. Wo finde ich die?

Auf dem Typenschild, irgendwo am Gehäuse.

 

Bin jetzt länger nicht zuhause. Kann also die S/N nicht finden.

 


vll das:

ich habe das Gerät 07/2022 gekauft.

 

 

ok.

das neue IoT fähige Gerät gibt es erst seit diesem Jahr.

 

Dann hast du das alte Modell, da kannst du nur selbst einen Sensor einbauen.

 

Schau dir diese Anleitung an.

https://static.viessmann.com/resources/product_media/5810909VSA00002_1.PDF

S 19  Abb 14 dort wo die normaler Sensoren gesteckt sind, solltest du deinen auch noch unterbringen.

 

VG 

 

 

Das ist unter dem T2H. Und dieser „Trick“ funktioniert auch für meinen T2E, richtig?

Schraub die Verkleidung vorne ab, dann müsste die beiden Tauchhülsen zu sehen sein.

Ah das ist hinter dieser Kiste vorne, an dem auch das Display usw ist ?

So, 

 

Ich muss doch jetzt den einen Sensor irgendwie rausziehen (die sind nur Gesteckt). 

oder?

Ja nur gesteckt.

Was ich noch nicht verstehe:

 

Das Loch wird ja vom eigenen Sensor „benutzt“ um den Betrieb zu ermöglichen.

 

Was Mache ich nun mit meinem eigenen Sensor (DS18B20).?

Kannst du den  vorhandenen nicht 10 mm weiter reindrücken?

So,

 

Habe die WWP abgeschaltet und dann die beiden Sensoren reingedrückt.

 

ich habe zunächst meinen externen Sensor reingeschoben, danach den eigenen originalen. 
Mein externer Sensor hat dünnere Kabel, so dass noch Platz für den eigenen Sensor ist.

 

Dein Originalen Sensor habe ich mit einem metallischen Stab vorsichtig nachgeschoben. 
Aber ich habe dabei einen ordentlichen Stromschlag abbekommen. 

An der Stelle sollte doch kaum Spannung vorhanden sein?

Hier dürfte eigentlich gar keine Spannung drauf liegen. Frag mal besser deinen Elektriker, ob er eine Erklärung dafür hat.

Top-Lösungsautoren