Ich habe eine Trimatik-B/S, Einbaujahr 1995, die aktuell auf Sommerbetrieb eingestellt ist (Trinkwassererwärmung). Beide Heizkreise sind auf Automatik gestellt. Dennoch werden die Heizungen warm, was bei der Einstellung Trinkwassererwärmung nicht vorkommen sollte. Was kann die Ursache dafuer sein? Die Herstellernummer habe ich leider aktuell nicht vorliegen, kann ich aber nachreichen.
Falls ein Umschaltventil verbaut ist, könnte dieses in der Mitte hängen. Gibts hingegen eine zweite (Lade)pumpe, ist vermutlich die Schwerkraftbremse defekt/offen. Und so drückt dann die Ladepumpe über den Rücklauf in den Heizungskreis.