Hallo, bei mir läuft oben beschriebene Heizung. Es ist mir aufgefallen, dass die Pumpe nicht umschaltet, von Warmwasser zu heizbetrieb und umgekehrt.
ich vermute mal einen Defekt in der Regelung.
Andere Pumpe schon getestet, Gleiches Ergebnis. Habt ihr eine Idee?
Danke und Gruß
Gelöst! Gehe zu Lösung.
noch eine Frage, kann ich das irgendwie testen ob es an der Pumpe liegt?
Hallo
Diese Pumpe ist mit VIRLE 50 - KM gekennzeichnet und hat 2 Kabel, Stecker 20 ist mit der Regulierung rechts verbunden, wo die Stufenpumpe angeschlossen war, und das Kabel mit Stecker 145 ist mit der linken Seite der Regulierung neben der großen 7 verbunden -Pin-Anschluss.
Dies ist eine Pumpe, die über den KM-Bus ständig angesteuert wird.
Beim Anschluss an 145 wird die Codieradresse 30 von 0 auf 3 umcodiert.
Schöne Grüße
Aha ok, so sieht der Stecker der Pumpe aus....
so sieht die Aufnahme auf der Regelung aus.....
und so sieht die rechte Seite, der Regelung aus....
passt denn der Stecker auf die 145? Sieht garnicht so aus?!?
Hallo
Sie haben wahrscheinlich eine solche Pumpe.
Diese Pumpe ist für einen anderen Kesseltyp bestimmt, aber Sie können sie auch in diesem Kessel verwenden.
Schneiden Sie den Stecker am zweipoligen Pumpenkabel ab und schließen Sie die Adern an den Klemmen X3.6 und X3.7 des 7-poligen Steckers rechts von 145 an (Polarität spielt keine Rolle).
Schöne Grüße
Ist angeschlossen, codierebene 2 nr 30 hat nur 1 oder 2
Kann ich denn nun die Drehzahl einstellen?
Hallo
Der Link enthält alle Anleitungen und Ersatzteile für Ihren Kessel.
https://www.viessmann.com/etapp/parts/de/0500/7194474
Schöne Grüße
Danke, dass Manuel hatte und ich schon. Komme damit fast nicht klar.
was ist denn nun mit der codieradresse 30 und der Drehzahl
Hallo
Adresse codieren
30 auf 1 gesetzt,
6C ist die gewünschte Pumpendrehzahl in % zum Heizen WW,
31 ist die maximale Drehzahl der Pumpe beim Heizen.
Schöne Grüße
Hallo
Mit dieser Anleitung können Sie sich selbst helfen.
https://www.viessmann.com/etapp/parts/de/0500/7246713
Schöne Grüße
Erstmal, vielen Dank für die Unterstützung. Das hätte ich nie hinbekommen.
Bemerken, möchte ich aber noch folgendes.
Das Haus ist ein Bungalow, an der Therme, hängen zur Zeit, 7 Heizkörper und der oben erwähnte Boiler. Ich habe beide Werte auf 100% gestellt, wobei ww auf 100 war. Im heizbetrieb, habe ich keinen Unterschied, vom Laufgeräusch der Pumpe feststellen können.
Kann ich noch etwas anderes versuchen?
Gruß
Hallo
100 % ist alles, was diese Pumpe leisten kann, das geht nur mit einer stärkeren Pumpe.
Schöne Grüße
Könnten Sie mir eine stärkere Pumpe empfehlen, also, eine die passend ist?
Hallo
Ich würde an unserer Stelle zunächst einen Abgleich der Heizkörperströme durchführen, denn diese Pumpe sollte entsprechend der Leistung des Kessels zur Heizungsanlage passen, es sei denn, die Rohre sind zu klein dimensioniert.
Schöne Grüße
Das könnte sein, es wurden damals 18er Rohre verlegt, in Aluverbundrohr, soll das, des Rätsel Lösung sein?
Gruß
Noch eine Frage, er zeigt mir nun permanent 127grad an, aber keine Fehlermeldung, kesselfühler habe ich geprüft, Verbindungen zur Regelung, sind auch ok. Irgend eine Idee, was ich machen kann? Das ist auch nirgends im Servicemanual dokumentiert.
Gruß
Hier noch ein Photo....
Hallo
Je nach Kesselverhalten ist nur eine Verstopfung des Rücklaufrohres (Pos. 034 im Bild) möglich. Um dies jedoch zu sanieren, ist es notwendig, einen Kesseltauscher 014 zu bauen.
Schöne Grüße
Das kommt von der Regelung selbst, einen Schaltplan der Platine gibt es ?
wo ist denn der Vergleich soll ist zu finden?
Gruß
Hallo
Außer dem Service Manual habe ich auch keine Unterlagen.
Wie hoch ist die Rücklauftemperatur zum Kessel bei 127 Grad Vorlauf? Sie können mit einem Außenthermometer am rechten Außenrohr des Kessels messen.
Schöne Grüße
In Anbetracht der Tatsache, dass sie garnicht heizt, gibt es auch keine Rücklauftemperatur.
Hallo
Der Kesselfühler hat NTC 10 kOhm Charakteristik. Wie sind die anderen Temperaturen (Außen, Speicher)?
Schöne Grüße
Werde ich morgen nochmal messen gebe Bescheid. Gruß
Hallo divanc,
nochmals eine Interessensfrage zur Codieradresse 65. Weiß zwar, dass man da den Hersteller des Umschaltventils einstellen kann, aber was passiert da technisch?
Schon mal vielen Dank.
Gruß
Heizing
Hallo Heizing
Der Unterschied liegt in der Ansteuerung der Schrittmotoren des 3-Wege-Ventils.
(Anzahl der Schritte)
Grundfos
Wilo
Grüße