Woche der Wärmepumpe

Während der Woche der Wärmepumpe haben Sie bundesweit die Möglichkeit, die innovative Wärmepumpentechnologie näher kennenzulernen. Mit über 50 Informationsveranstaltungen beteiligt sich Viessmann Climate Solutions an der Aktionswoche und lädt Sie herzlich ein – vor Ort oder online – dabei zu sein.

Mehr erfahren →
Woche der Wärmepumpe
abbrechen
Suchergebnisse werden angezeigt für 
Anzeigen  nur  | Stattdessen suchen nach 
Meintest du: 
Beantwortet! Gehe zur Lösung.

Viessmann 200-W WB2B

Hallo, bei mir läuft oben beschriebene Heizung. Es ist mir aufgefallen, dass die Pumpe nicht umschaltet, von Warmwasser zu heizbetrieb und umgekehrt.

ich vermute mal einen Defekt in der Regelung. 
Andere Pumpe schon getestet, Gleiches Ergebnis. Habt ihr eine Idee?

Danke und Gruß 

 

 

168 ANTWORTEN 168

noch eine Frage, kann ich das irgendwie testen ob es an der Pumpe liegt?

Hallo

 

Diese Pumpe ist mit VIRLE 50 - KM gekennzeichnet und hat 2 Kabel, Stecker 20 ist mit der Regulierung rechts verbunden, wo die Stufenpumpe angeschlossen war, und das Kabel mit Stecker 145 ist mit der linken Seite der Regulierung neben der großen 7 verbunden -Pin-Anschluss.
Dies ist eine Pumpe, die über den KM-Bus ständig angesteuert wird.
Beim Anschluss an 145 wird die Codieradresse 30 von 0 auf 3 umcodiert.

 

Schöne Grüße

Aha ok, so sieht der Stecker der Pumpe aus....

17E5DECE-2A46-4E87-966E-EEA358221692.jpeg

 so sieht die Aufnahme auf der Regelung aus.....

FC942C9F-4745-4154-A4B4-5174859F1A3F.jpeg

 und so sieht die rechte Seite, der Regelung aus....

5FBCC399-2D40-4F03-A71D-93651602BD95.jpeg

 passt denn der Stecker auf die 145? Sieht garnicht so aus?!?

Hallo

 

Sie haben wahrscheinlich eine solche Pumpe.

7ix8hhgt.jpg

Diese Pumpe ist für einen anderen Kesseltyp bestimmt, aber Sie können sie auch in diesem Kessel verwenden.
Schneiden Sie den Stecker am zweipoligen Pumpenkabel ab und schließen Sie die Adern an den Klemmen X3.6 und X3.7 des 7-poligen Steckers rechts von 145 an (Polarität spielt keine Rolle).

 

Schöne Grüße

Ist angeschlossen, codierebene 2 nr 30 hat nur 1 oder 2

Kann ich denn nun die Drehzahl einstellen?

Hallo

 

Der Link enthält alle Anleitungen und Ersatzteile für Ihren Kessel.

 

https://www.viessmann.com/etapp/parts/de/0500/7194474


Schöne Grüße

Danke, dass Manuel hatte und ich schon. Komme damit fast nicht klar. 
was ist denn nun mit der codieradresse 30 und der Drehzahl 

Hallo

 

Adresse codieren
30 auf 1 gesetzt,
6C ist die gewünschte Pumpendrehzahl in % zum Heizen WW,
31 ist die maximale Drehzahl der Pumpe beim Heizen.


Schöne Grüße

Hallo

 

Mit dieser Anleitung können Sie sich selbst helfen.

 

https://www.viessmann.com/etapp/parts/de/0500/7246713


Schöne Grüße

Erstmal, vielen Dank für die Unterstützung. Das hätte ich nie hinbekommen.

Bemerken, möchte ich aber noch folgendes. 
Das Haus ist ein Bungalow, an der Therme, hängen zur Zeit, 7 Heizkörper und der oben erwähnte Boiler. Ich habe beide Werte auf 100% gestellt, wobei ww auf 100 war. Im heizbetrieb, habe ich keinen Unterschied, vom Laufgeräusch der Pumpe feststellen können.

Kann ich noch etwas anderes versuchen?

Gruß

Hallo

 

100 % ist alles, was diese Pumpe leisten kann, das geht nur mit einer stärkeren Pumpe.

 

Schöne Grüße

Könnten Sie mir eine stärkere Pumpe empfehlen, also, eine die passend ist?

Hallo

 

Ich würde an unserer Stelle zunächst einen Abgleich der Heizkörperströme durchführen, denn diese Pumpe sollte entsprechend der Leistung des Kessels zur Heizungsanlage passen, es sei denn, die Rohre sind zu klein dimensioniert.

 

Schöne Grüße

Das könnte sein, es wurden damals 18er Rohre verlegt, in Aluverbundrohr, soll das, des Rätsel Lösung sein?

Gruß

Noch eine Frage, er zeigt mir nun permanent 127grad an, aber keine Fehlermeldung, kesselfühler habe ich geprüft, Verbindungen zur Regelung, sind auch ok. Irgend eine Idee, was ich machen kann? Das ist auch nirgends im Servicemanual dokumentiert.

Gruß 

Hier noch ein Photo....

3D18328D-ADC2-4C97-8B44-0710F8892F8E.jpeg

Hallo

 

Je nach Kesselverhalten ist nur eine Verstopfung des Rücklaufrohres (Pos. 034 im Bild) möglich. Um dies jedoch zu sanieren, ist es notwendig, einen Kesseltauscher 014 zu bauen.

divanc_0-1668166762438.png

 

 

Schöne Grüße

Das kommt von der Regelung selbst, einen Schaltplan der Platine gibt es ?

wo ist denn der Vergleich soll ist zu finden?

Gruß 

Hallo

 

Außer dem Service Manual habe ich auch keine Unterlagen.
Wie hoch ist die Rücklauftemperatur zum Kessel bei 127 Grad Vorlauf? Sie können mit einem Außenthermometer am rechten Außenrohr des Kessels messen.

 

Schöne Grüße

In Anbetracht der Tatsache, dass sie garnicht heizt, gibt es auch keine Rücklauftemperatur. 

Hallo

 

Der Kesselfühler hat NTC 10 kOhm Charakteristik. Wie sind die anderen Temperaturen (Außen, Speicher)?

 

Schöne Grüße

Werde ich morgen nochmal messen gebe Bescheid. Gruß 

Hallo divanc,

 

nochmals eine Interessensfrage zur Codieradresse 65.  Weiß zwar, dass man da den Hersteller des Umschaltventils einstellen kann, aber was passiert da technisch?

 

Schon mal vielen Dank.

 

Gruß

 

Heizing

Gruß
Heizing

Hallo Heizing

 

Der Unterschied liegt in der Ansteuerung der Schrittmotoren des 3-Wege-Ventils.

(Anzahl der Schritte)

divanc_0-1668327421917.pngGrundfos

 

divanc_1-1668327471810.png                    Wilo

 

Grüße