Guten Tag,
folgendes System:
orange steuerbox:
Auch bei warmen Außentemperaturen wird auf 70°C (Analog-Anzeige auf Trimatic)
aufgeheizt --> Heizkörper brennheiß.
--> Verdacht auf Sensor Defekt - Abgeschlossen gemessen aber alle 3 (Außen, Kessel, Speicher) in
vernüftigen Bereichen (510 ... 620 Ohm).
Wie sind diese PT500 an der Trimatic geschalten? Spannungsteiler oder konstanter Strom durch? oder...?
Hat jemand eine Zuordnung X5.Pin Spannung zu Temperatur?
Die Trimatic habe ich schon offen. Alle Messgeräte vorhanden - Ich bin Elektroniker.
mfg,
Reinhard Dämon
Gelöst! Gehe zu Lösung.
Hallo,
die Trimatik-MC läuft wieder:
Defekt war das Brenner Relay K1 (E3206, Öffner, 24V DC, 1100 Ohm, 10A) , welches ich durch
RS-Components: 256-3424, Hersteller: TE Connectivity, Herst. Teile-Nr.8-1393230-2 ersetzt habe (1 Kontakt abzwicken!)
Ebenfalls habe ich gleich K3 und K2 ( (E3207, Öffner, 24V DC, 2200 Ohm, 8A) getauscht, welche ich durch
RS Best.-Nr: 680-4136, HerstellerTE Connectivity, Herst. Teile-Nr.RY550024 ersetzt habe.
1000u/50V Kondensator ebenfalls getauscht.
Ich hoffe, das hilft Euch anderen ein wenig!