Hallo, bei unserer 19 Jahre jungen Trimatik 7450 285, HerstNr. 70118346 schaltet die Pumpe für den Mischer (programmiert auf 06:30 ein und 18:30 aus) nicht zum eingestellten Zeitpunkt aus. Es sollte einfach so sein, dass der Steinfußboden für unser krabbelndes Baby so ab 8 Uhr warm ist und nach 18:30, wenn der Kleine im Bett ist, wieder kühler wird - egal wie warm oder kalt es draußen ist. Leider können wir uns darauf nicht verlassen, oft läuft die Pumpe noch bis nach 23 Uhr weiter, mit reduzierter Temperatur vom Mischer. Die Anzeige im Display für die Pumpe signalisiert übrigens nach 18:30 keine Striche im Schaltzustand mehr.
Die Adressen 00:15 und 01:00 hab ich überprüft. Die 00 musste ich schon ein paar Mal nach dem Abschalten beim Betanken neu codieren, eine neue Pufferbatterie hab ich schon bestellt 😉
Was kann der Fehler für die weiterlaufende Pumpe sein? Ein hängendes Relais? Oder etwas ganz tief in der Steuerung, was mit Außentemperatur und sonstwas zusammenhängt, wo meine Kenntnisse aber nicht ausreichen? 😉
Kann man die Trimatic einfach durch ein "jüngeres" Modell - vllt sogar mit Fernbedienung- ersetzen, oder geht das nicht so einfach?
Freundliche Grüße
Du hast Nachtabsenkung eingestellt - nicht Nachtabschaltung.
Aber: Bei Fußbodenheizung verzichtet man eigentlich gänzlichst auf Absenkungen.
Eh sich hier eine Raumtemperaturänderung bemerkbar machen würde ist die Nacht rum - aber der Boden Kalt.
Ich hoffe doch seh, daß es eine Einzelraumregelung ( Raumthermostate für Fußbodenheizung gibt)
Warum möchtest du, daß die Pume nachts aus ist?
PS: Die Kennlinie der Bodenheizung ist vieeeeeeeeeeeeeeeeeel zu hoch eingestellt