Hallo,
bei meiner Regelung Vitotronic 100 erscheint die Fehlermeldung 18 (Außentemperatursensor).
Sollte der Außenfühler in Verbindung mit einer Vitotrol 100 UTDB nicht überflüssig sein?
Ein Raumfühler arbeitet unabhängig von der Witterung. Ein Aussenfühler sorgt aber dafür, dass die Vorlauftemperatur nicht zu hoch wird. Beispiel: Draussen sind 10°C Plus. Über die eingestellte Heizkurve und Solltemperatur liegt die errechnete Vorlauftemperatur bei 45-50°C. Ist die temperatur erreicht, schaltet der Brenner ab.
Wäre nur ein Raumfühler dran, müsstest die Vorlauftemperatur immer von Hand begrenzen.
In deinem Fall arbeitet die Regelung nun so, als wären draussen 0°C. Ganz egal, ob tagsüber die Temperatur auf 10 oder 15°C steigt. Und natürlich auch, wenn es draussen sehr viel kälter würde.