Stelle bei meinem Vitodens 200 fest, dass die Therme nach einem Ladebetrieb nahezu übergangslos in den Heizbetrieb wechselt( U-Pumpe vor Mischer wird angesteuert), obwohl die Kesseltemperatur noch sehr hoch ist. Erst dann schaltet der Brenner ab.

Ist das normal?

1 ANTWORT 1

Hallo gheier,

ja, das ist normal. Dadurch soll verhindert werden, dass es durch die Restwärme im Vitodens zu einer Übertemperatur kommt.

Viele Grüße
Flo