Mein Vitotronic 200 KW2 Modul (7450352) funktioniert nach einem Stromausfall nicht mehr. Das Display bleibt dunkel, keine LED leuchtet, keine Taste funktioniert. Der "Trick" mit der F2-Sicherung funktioniert nicht. Alle Sicherungen sind OK. Das eingebaute Netzteil 7405599 sieht optisch OK aus aber wie ich gelesen habe, kann das Netzteil den Ausfall von Vitotronic verurschat haben. Online findet man Leiterplatten N-LP3 (Schaltnetzteil mit der Bestellnummer 7823981), angeblich passend für Vitotronic 200 7450352.
Kann ich 7405599 gegen 7823981 austauschen? Die Leiterplatte sieht anders aus - ist kürzer.
Gelöst! Gehe zu Lösung.
Hallo robertj,
wenn die LED´s und das Display aus sind und die Anlage im Notbetrieb läuft, ist, wie vermutet das Netzteil defekt.
Das Netzteil mit der Artikelnummer 7823981 ist einsetzbar.
Beste Grüße °sr
Hallo robertj,
wenn die LED´s und das Display aus sind und die Anlage im Notbetrieb läuft, ist, wie vermutet das Netzteil defekt.
Das Netzteil mit der Artikelnummer 7823981 ist einsetzbar.
Beste Grüße °sr