Kann ich die VI7405599 Steuerpl. aus Vitatronic 200 KW2 (7450352) mit Leiterpl. 7823981 ersetzen?

Mein Vitotronic 200 KW2 Modul (7450352) funktioniert nach einem Stromausfall nicht mehr. Das Display bleibt dunkel, keine LED leuchtet, keine Taste funktioniert. Der "Trick" mit der F2-Sicherung funktioniert nicht. Alle Sicherungen sind OK. Das eingebaute Netzteil 7405599 sieht optisch OK aus aber wie ich gelesen habe, kann das Netzteil den Ausfall von Vitotronic verurschat haben. Online findet man Leiterplatten N-LP3 (Schaltnetzteil mit der Bestellnummer 7823981), angeblich passend für Vitotronic 200 7450352.

Kann ich 7405599 gegen 7823981 austauschen? Die Leiterplatte sieht anders aus - ist kürzer.

1 AKZEPTIERTE LÖSUNG

Akzeptierte Lösungen

Hallo robertj,

wenn die LED´s und das Display aus sind und die Anlage im Notbetrieb läuft, ist, wie vermutet das Netzteil defekt.
Das Netzteil mit der Artikelnummer 7823981 ist einsetzbar.

Beste Grüße °sr

Lösung in ursprünglichem Beitrag anzeigen

12 ANTWORTEN 12
Das ist doch die selbe.
Das ist eben die Frage. Optisch sind sie nicht identisch aber möglicherweise baugleich. Schaue bitte genauer hin:
www.artfocus.de/img/netzteile.jpg . Kannst du bitte bestätigen, dass die Netzteile tatsächlich baugleich sind? Ich möchte eins kaufen und hoffe, dass eben das Netzteil die Ursache für den Ausfall von Vitotronic 200 KW2 Modul (7450352) ist. Sonst habe ich 120 EUR in Sand gesetzt-
Ja die alte ist optisch anders. Heute sieht sie aber so aus mit der Nummer 7823987.
Wenn die LED Lampen nicht leuchten und das Display dunkel ist dann ist die Netzteil Schaltplatine defekt.
Ich würde diese kaufen
http://www.ersatzteilfachmann.de/Viessmann/Viessmann-Ersatzteile/7823981-Viessmann-Leiterpl-N-LP3-Sc...
Vielen Dank. Sie haben mir sehr geholfen! Ich lasse wissen, wenn alles wieder (hoffentlich) funktioniert.
Funktioniert denn die Regelung?
Läuft der Brenner?
Sind LEDs aus?
LEDs sind aus. Tasten reagieren nicht. Der Brenner läuft wohl in irgendeinem Not-Modus - schaltet sich ab und zu mal ein; ich nehme an, wenn das Wasser unter die eingestellte Maximum-Temperatur (70 Grd) sinkt. Wasser ist deshalb extrem heiß. Heizkörper bleiben aber kalt. Es gibt keinen Unterschied im Betrieb wenn man auf dem Panel auf "MANUEL" (Schornsteinfegertaste) umschaltet.

Hallo robertj,

wenn die LED´s und das Display aus sind und die Anlage im Notbetrieb läuft, ist, wie vermutet das Netzteil defekt.
Das Netzteil mit der Artikelnummer 7823981 ist einsetzbar.

Beste Grüße °sr

Besten Dank für die Antwort!
Es war tatsächlich das Netzteil. Die Anlage funktioniert wieder. Vielen Dank noch einmal für die Beratung!
Ich habe ein neues Netzteil eingebaut und es läuft alles wieder!
Vielen Dank noch einmal für die Beratung!