2 Fragen mit der Bitte um Antwort bzw. Lösungsvorschlag:
Herzlichen Dank im Voraus
Sobald die Solarpumpe läuft startet die Nachladeunterdrückung.
Dann wird die WW Solltemperatur auf den unter "1394.0 Warmwassertemperatur-Sollwert bei Nachladeunterdrückung" konfigurierten Wert reduziert.
Sofern diese Temperatur am Zeitpunkt des Fotos nicht unterschritten war hätte der Brenner nicht starten dürfen.
siehe
https://static.viessmann.com/resources/product_media/5855196VSA00012_1.PDF
Der "Pumpenkick" schaltet die Pumpe(n) täglich automatisch kurz ein.
Danke für die Antwort. der Brenner startet aber doch. Gerade heute, 03.03.2025, bei strahlend blauem Himmel und 8 grd AT habe ich das wieder beobachtet. Der Solevorlauf v Kollektor liefert 62 grd und parallel läuft der Gasbrenner. Was kann ich hier tun? Den Kundendienst informieren?