abbrechen
Suchergebnisse werden angezeigt für 
Anzeigen  nur  | Stattdessen suchen nach 
Meintest du: 

Defekt an Trimatik MC

Hallo

Ich habe eine Viola-Biferral-RN von 1993 mit einer Trimatik MC 7450 261-A

Die letzten Jahre lief alles problemlos. Nun beim einschalten der Heizperiode habe ich ein seltsames und unregelmässiges Relaisklakern festgestellt und der Mischer bleibt voll zu. (Rohre kalt)

Wenn ich den Testlauf auf Regler 9-10 (Mischer auf/zu) mache funktioniert der Mischer und das Relais flackert manchmal und manchmal nicht.

Ist die Steuerung defekt? Oder hat das eine andere Ursache?

- Trimatik-MC 7450261 487438

- Vitola-Biferral - RN Nr. 7312332300012102

- Mischer DN 20-65

 

Danke für eure Antwort.

3 ANTWORTEN 3

Hallo,

 

entweder ist der "Sonne / Mond" Schalter oxidiert.

Manchmal lässt sich das durch hin und her schalten beheben.

 

Oder ein kleiner IC auf der Platine, der die Relais ansteuert ist defekt.

Meine Trimatik ist baugleich. Dort war der Elektrolytkondensator im Netzteil ausgetrocknet. Die 24V fangen dann an zu "brummen". Das kann zum Relais-Flattern führen.

Deweiteren habe ich einige Relais entdeckt deren Kontakte nicht immer zuverlässig geschaltet haben.

Ich würde dir empfehlen beides auszutauschen. Und wenn du schon dabei bist auch direkt den Schornsteinfeger-Prüfschalter, der ist ebenfalls nicht wirklich langlebig.

Danke für die raschen Antworten. Kann man den Elektrolytondensator und die Relais selber wechseln? Bin Handwerklich geschickt aber kein Elektroniker. weisst du per Zufall gerade welche Teile enötigt werden? 

Grüsse Stefan