Austausch Vitocom 100 GSM durch Vitoconnect OPTO 2

Habe obigen Tausch gemacht. Eigentlich alles paletti.

 

Die Vitoconnect tut was sie soll, zeigt aber permanent Kommunikationsfehler Cd.

 

Haben wir da beim Einrichten einen Fehler gemacht bzw. kann man diese Anzeige umgehen?

 

Sterz 2

1 AKZEPTIERTE LÖSUNG

Akzeptierte Lösungen
Vielen Dank.

Die Meldung Cd gibt an, dass ein Kommunikationsfehler zur Vitocom besteht.
Wenn du diese abgeklemmt hast, musst du sie auch entsprechend auscodieren.
Dazu musst du die Codieradresse 95 auf 00 stellen.

Lösung in ursprünglichem Beitrag anzeigen

3 ANTWORTEN 3
Hallo HUSterz,

wenn wir die Herstellnummer deiner Anlage und der Vitoconnect zur Verfügung hätten, könnten wir ggf. auch eine Aussage dazu treffen. 😉

Gruß Benjamin vom Customer-Care-Team

Die Herstellnummer der Anlage ist: VITRONIC 2009 KW2 (B.Nr. 7450 352) 

 

Die Herstellnummer der Vitoconnect ist: 7637415053012202.

 

Mit freundlichen Grüßen

Vielen Dank.

Die Meldung Cd gibt an, dass ein Kommunikationsfehler zur Vitocom besteht.
Wenn du diese abgeklemmt hast, musst du sie auch entsprechend auscodieren.
Dazu musst du die Codieradresse 95 auf 00 stellen.