abbrechen
Suchergebnisse werden angezeigt für 
Anzeigen  nur  | Stattdessen suchen nach 
Meintest du: 

Aussentemperatursensor Tetramatik MC

Kann ich den Wert durch Abgleichwiederstände anpassen 

AT gemessen 20 Grad Anzeige 26 Grad

7 ANTWORTEN 7

Woher soll hier im Forum Jemand wissen, ob Du das kannst?

 

Vitola222 @2001mit V2A-Speicher Vitotronic 200 KW2, Radiatoren und trotzdem Mischer
Vitorondens 200T @2026, Vitosol 200, Solartrol-E, Vitocell 300, Vitotronic 200 K02B, FBH, Rad. & wasserf. Kamin

Das liegt mit großer Wahrscheinlichkeit an einem Übergangswiderstand im Kabel oder an oxidierten Klemmen.

Das solltest du als erstes prüfen bzw durchmessen.

Es käme aber auch ein ungünstiger ,,Standort,, des Aussensensors in Frage.

Und nein,es sind keine ,,Ausgleichswiderstände,, vorgesehen..

Der Aussenfühler um das Kabel (Telefonkabel ca 16 m )sind neu

Das hat nix zu sagen. Das Kabel muss ja irgendwo aufgeklemmt sein .

Womöglich ist der AF in Nähe eines Fensters ? Oder wird mindestens zeitweise von Reflektionen erfasst?

Es reicht auch schon,wenn der AF auf einem Blech befestigt wurde.

Die Ausrichtung ist NO Sensor und Kabel sind neu . Telefonkabel ca 16m

Hast du die Regelung ausgeschaltet, das Telefonkabel abgeklemmt und an den offenen Enden den Widerstand gemessen?

Entspricht dieser dem Wert aus dem Diagramm von Viessmann für einen Ni500 Sensor?