Hallo Community, ich würde gerne wissen ob die Vitodens 333 WS3A werkseitig eine Legionnellenschaltung ausführt oder dieses nur über den 2. Warmwassersollwert möglich ist. Kann bei meiner Regelung zwar die im Handbuch erwähnte die (Adresse 56:0) verändern, die Einstellung der Zeitintervalle (Adresse 63:0) aber nicht
garnicht aufrufen.
Wer weiß da weiter?
Gelöst! Gehe zu Lösung.
Hallo qwert089,
vielen Dank für die schnelle Rückantwort. Dann werde ich das mal umsetzen.
Meine Idee ist jetzt Warmwasser auf 48°C und den zweiten SW auf 60°C einzustellen
MfG WS3A
@WS3A schrieb:die im Handbuch erwähnte die (Adresse 56:0) verändern
Du meinst Adresse 58, nicht 56!??
Ja, klar hab mich versehen 58:0 ist richtig
das heißt, du hast 58:60 eingestellt. trotzdem ist 63: nicht zu ändern?
Poste bitte die S/N des Vitodens.
Hallo quert089, ja ich habe Adresse 58: mit Einstellung 60 auf 60°C eingestellt. Trotzdem ist der Code 63 nicht zugänglich. Werden die 60°C vielleicht durch den Kesselcodierstecker oder eine Einstellung in anderen Adresse begrenzt?
In Handbuch steht auch was von (nur bei Reglung für angehobenen Betrieb). Kann die Kesselregelung diese Funktion womöglich garnicht? Ich habe eine Kesselsteuerung mit Einstellrad neben dem Display.
Anlagenausführung 1, 1 Heizkreis ohne Mischer
Gerätedaten:
Vitodens 333 WS3A CE-0085 BO0338
S/N 7177362514967102
MfG WS3A
Hallo,
Kodierung 63 ist bei deiner Regelung nicht vorhanden, das ist korrekt.
Bei deiner Regelung kannst du den Zeitpunkt selbst bestimmen.
Dazu legst du ein 4. Zeitprogramm für die WW Bereitung an.
z.B. Samstag 15:00 bis 15:30
in der Zeit wird dann auf den bei Kodierung 58 eingestellten Wert hoch geheizt.
siehe
https://www.viessmann-community.com/t5/Gas/Vitotronic-200-Legionellen/td-p/20744
VG
Hallo qwert089,
vielen Dank für die schnelle Rückantwort. Dann werde ich das mal umsetzen.
Meine Idee ist jetzt Warmwasser auf 48°C und den zweiten SW auf 60°C einzustellen
MfG WS3A
Benutzer | Anzahl |
---|---|
2 | |
2 | |
1 | |
1 | |
1 |