unsere nun 5 Jahre alte Vitoladens wollte vor einer Woche nicht mehr anspringen. Nach einer Inspektion der Teile ist uns aufgefallen, dass die beiden alten Solenoids der Ölpumpe nach etwas über 2 Jahren wieder gerissen waren (die letzten (Suntec 3713798) hatten das selbe Schadensbild).
Gekauft wurden 2 neue 3713781SAV die angeblich nun 80°C Umgebungstemp. Statt 60°C aushalten. Was mich etwas verwundert ist, dass die alten 9W und die neuen 8W haben.
Nach ein paar Fehlstarts ist sie mit den neuen Magnetventilen auch angesprungen. Eine Inspektion zeigte, dass die Düse sehr verschmutzt war (getankt wird seit Beginn schwefelarm).
Zur Sicherheit haben wir also die Düse und auch die Zündelektrode erneuert und die Heizung ist erstmal angesprungen.
Heute morgen ging dann gar nichts mehr. Selbst der Schornsteinfeger Prüfbetrieb brachte keine Regung.
Mal testweise die beiden alten Magnetventile wieder eingesezt, ohne Erfolg. Düse und Zündelektrode geprüft, sehen optisch gut aus. Reset, etc geprüft.
Nix. Sie schreibt dann auch keinen Fehler, die einzige Reaktion ist gelegentlich das Anlaufen der Pumpe im Kessel, ansonsten passiert einfach gar nix.
Sporadisch ist sie dann einmal angesprungen und lief ein paar Minuten. Jetzt geht wieder gar nix.
Gibt es hier irgendwelche Ideen, was ich noch überprüfen kann?
Vielen Dank
Chris
Gelöst! Gehe zu Lösung.
Hallo hungryknight,
es ist korrekt, dass bei deinem Vitoladens vermutlich die Regelung defekt ist. Die Codieradresse 38 gibt interne Betriebszustände preis und die 33 sagt aus, dass die Netzspannung der Regelung unterhalb der minimalen Betriebsspannung liegt.
Ein solcher Defekt ist natürlich ärgerlich, da du dich für ein Produkt der Marke Viessmann entschieden hast und es trotz unseres Versprechens für beste Qualität zu diesem Ausfall kam. Jedoch kann hierbei nicht von einem gehäuften Auftreten gesprochen werden. Am Besten schickst du uns eine E-Mail mit deiner kompletten Herstellnummer an Social-Media@Viessmann.com und wir schauen, was wir für dich tun können.
Beste Grüße °fl
Wenn hier irgendwas auf Kulanz gehen soll/kann/darf/, muss deine Install-Firma/Wartungsfirma den Antrag stellen. Wenn du selbst dran rum machst, wird Viessmann sich sicher quer stellen.
Typische Schwachstellen kenn ich so nicht. Allein schon deswegen, weil eben keine Reparaturen der Platine erfolgen. Aber Kondensatoren gehen auch in anderen Geräten gerne mal über den Jordan. Bei Elkos sieht man es relativ deutlich, weil die nicht mehr so glatt/ zylindrisch aussehen.
Hallo hungryknight,
es ist korrekt, dass bei deinem Vitoladens vermutlich die Regelung defekt ist. Die Codieradresse 38 gibt interne Betriebszustände preis und die 33 sagt aus, dass die Netzspannung der Regelung unterhalb der minimalen Betriebsspannung liegt.
Ein solcher Defekt ist natürlich ärgerlich, da du dich für ein Produkt der Marke Viessmann entschieden hast und es trotz unseres Versprechens für beste Qualität zu diesem Ausfall kam. Jedoch kann hierbei nicht von einem gehäuften Auftreten gesprochen werden. Am Besten schickst du uns eine E-Mail mit deiner kompletten Herstellnummer an Social-Media@Viessmann.com und wir schauen, was wir für dich tun können.
Beste Grüße °fl