Warum wird mein Warmwasser nicht mehr aufgeheizt?

Guten Abend,

 

bin neu hier, daher vielleicht kurz meine Daten:

Besitze einen Vitola 111 mit einem Ölkessel Typ VS1

und einem Ölbrenner Typ VEA, die Steuerung ist eine

Vitotronic 100 Typ KC2.

 

Seit einiger Zeit fiel mir auf, dass meine Speicherladepumpe andauern,

bzw. sehr oft läuft...unabhängig, ob zuvor der Brenner an war oder nicht.

 

Die Warmwassertemperatur hab ich dann auf 55° gesenkt, da die Ist-Temp.

nicht über 56° ging. Die Heizung belies ich auf 50°. Problem gelöst...die

Pumpe ging aus.

 

Jetzt allerdings wird mir nur noch eine Warmwassertemepratur von 37°

angezeigt. Pumpe läuft wieder andauernd (logischerweise).

 

Heizung funtioniert meines Erachtens normal.

 

Anbei meine abgelesenen Werte:

WW-Soll/Speicher Ist:55°/37°

Heizung Soll:50°

Kesseltemp. Ist:75°

 

Den Speichertemp.sensor habe ich vorhin getauscht...keine Änderung.

 

Wäre dankbar über Tips...

 

Grüße Matze

 

2 ANTWORTEN 2

Hat die Pumpe denn noch Leistung?

Ist der Boiler verkalkt?

Ist in den Rohren zum Boiler Durchfluss?
Die Rüchschlagklappe an der Pumpe ist die Funktional?

Ich würde hier auch denken, dass die Pumpe zwar mit Spannung versorgt wird, aber nichts mehr fördert. Es kann durchaus das Flügelrad abgebrochen sein.