Warum werden im Sommerbetrieb unnötigerweise die Heizungsrohre warm?

Wir haben eine Hitzewelle gehabt! Wenn man im August (!) im Haus die Zuleitungen der Heizunghen anfasst: Warum werden im Sommerbetrieb unnötigerweise die Heizungsrohre warm? Heizung: Vitoladens 330-C.

Muss man die Zirkulation abdrehen? Wenn ja, wo ist das?

Danke!

HJN

1 AKZEPTIERTE LÖSUNG

Akzeptierte Lösungen
Hallo hjn,

wenn die Rohre im Heizkreislauf warm werden, ohne das die Pumpe läuft, dann schließt womöglich die Schwerkraftbremse nicht. Diese sollte von deinem Fachbetrieb überprüft werden.

Viele Grüße
Flo

Lösung in ursprünglichem Beitrag anzeigen

5 ANTWORTEN 5
Hallo hjn,

wenn die Rohre im Heizkreislauf warm werden, ohne das die Pumpe läuft, dann schließt womöglich die Schwerkraftbremse nicht. Diese sollte von deinem Fachbetrieb überprüft werden.

Viele Grüße
Flo
Ich habe das gleiche Problem, mir hat der Fachbetrieb gesagt, die Heizung würde die überschüssige Hitze in den Kreislauf pumpen.
Hallo Brockhaus,

das kommt immer darauf an, ob es dauerhaft ist oder nicht. Dauerhaft warme Rohre im Heizkreis sind nicht normal, wenn kein Heizbetrieb vorliegt. In dem Moment sollte die Schwerkaftbremse geprüft werden. Zumindest bei den Kesseln die ihr beide habt.

Bei Anlagen mit Umschaltventil sieht das natürlich wieder anders aus.

Viele Grüße
Flo
Hallo,

vielen Dank für die schnelle Antwort.Die Heizungsrohre werden nur nach dem WW Betrieb warm, sonst nicht.
Kann es sein, dass nach nur einem Jahr die Schwerkraftbremse schon kaputt ist. Oder wurde die vergessen einzubauen oder ist sie in der Anlage nicht , sondern außerhalb verbaut?
Die müsste wenn dann außerhalb verbaut sein, wenn es durch Schwerkraft zu einer Zirkulation kommt.

Viele Grüße
Flo