In den Kodierebenen 1/2 ist bei meinem Gerät u.a. folgendes codiert:
06:81 (Maximalbegrenzung der Kesseltemperatur)
30:2 (Zweck unbekannt, 30:1 wäre die interne Umwälzpumpe, drehzahlgeregelt)
31:50 (Solldrehzahl bei Kesselkreispumpe)
65:3 (Bauart Umschaltventil)
A0:2 (Fernbedienung Vitotrol 300A)
C6:60 (Vorlauftemperaturbegrenzung)
E6:48 (maximale Drehzahl Heizkreispumpe)
E7:24 (minimaleDrehzahl Heizkreispumpe).
Alle anderen Codierungen sind im Auslieferungszustand belassen.
Frage: Sind die Einstellungen korrekt? Was ist mit der Kesselkreipumpe gemeint? Mir ist aufgefallen, dass gelegentlich die am Vorlauf mit Rundinstrument gemessene Temperatur auch 80 Grad betragen kann, obwohl sie in der Codierung C6 auf 60 Grad begrenzt wurde. Was bedeuted die Kodierung 30:2? Nach Aufruf der "Störungen" habe ich eine Störung gefunden,die auf das Jahr 2010 datiert ist, obwohl die (neue) Anlage erst im April 2014 eingebaut wurde.
Für einen Kommentar wäre ich dankbar.
Gruss ÖlBrennW
Gelöst! Gehe zu Lösung.
Hallo ÖlBrennW,
laut deinem Anlagenschema hast du keinen Heizkreis mit Mischer oder?
Die Codieradresse 31 und C6 habe bei dieser Anlagenausführung dann keine Auswirkungen. Erst wenn ein Mischer angeschlossen wird, haben diese Adressen eine Funktion.
Über die Adresse 06:80 kannst momentan die max. Kesseltemperatur und somit auch die Vorlauftemperatur bestimmen. Hier sollte allerdings auch auf die Heizkennlinie geachtet werden.
Codieradresse 30:2 ist genau so zu behandeln wie 30:1 (Software bedingt).
Wenn ein Störcode auf 2010 datiert ist, wurde vermutlich bei der Inbetriebnahme eine Störung verursacht und das Datum war noch nicht richtig bzw. falsch eingestellt.
Die restlichen von dir aufgeführten Adressen sind in Ordnung.
Viele Grüße °pa
Hallo ÖlBrennW,
laut deinem Anlagenschema hast du keinen Heizkreis mit Mischer oder?
Die Codieradresse 31 und C6 habe bei dieser Anlagenausführung dann keine Auswirkungen. Erst wenn ein Mischer angeschlossen wird, haben diese Adressen eine Funktion.
Über die Adresse 06:80 kannst momentan die max. Kesseltemperatur und somit auch die Vorlauftemperatur bestimmen. Hier sollte allerdings auch auf die Heizkennlinie geachtet werden.
Codieradresse 30:2 ist genau so zu behandeln wie 30:1 (Software bedingt).
Wenn ein Störcode auf 2010 datiert ist, wurde vermutlich bei der Inbetriebnahme eine Störung verursacht und das Datum war noch nicht richtig bzw. falsch eingestellt.
Die restlichen von dir aufgeführten Adressen sind in Ordnung.
Viele Grüße °pa