Guten Tag,
unser ölbrennwertgerät Vitoladens 333-F geht immer wieder in Störung F1, nachdem der Brenner auf Stufe 2 geht. Das gerät ist 16 Monate alt!!!
Für den Fall, dass der Wärmetauscher verkalkt / verdreckt ist, gibt es ein Produkt, dass viessmann empfiehlt um den Wärmetauscher zu reinigen, bzw. wie kann dieses Problem behoben werden?
Vielen Dank
Gelöst! Gehe zu Lösung.
Hallo vitoladens,
entgegen der Annahme von @jospr, steht die Meldung "F1" für eine zu hohe Abgastemperatur und nicht für einen Flammabriss.
Im Falle eines Flammabrisses würde sehr wahrscheinlich die Meldung "F4" erscheinen.
Kalk kann durchaus eine Ursache für die Abschaltung der Anlage sein.
Meist lässt sich Kalk im System an vorherrschenden Siedegeräuschen in der Anlage erkennen.
Sollte der Wärmetauscher tatsächlich verkalkt sein, empfiehlt es sich, den Wärmetauscher auszubauen und sorgfältig, mittels einer Spülpumpe, zu reinigen.
Ein verschmutzter Brennraum kann allerdings auch eine Ursache sein.
Wann wurde denn die letzte Wartung durch einen Heizungsfachbetrieb an deiner Anlage durchgeführt?
Beste Grüße °be
Geht der Brenner nach dem Umschalten auf die 2. Stufe auf Störung, hat das nix mit Kalk zu tun. Das bedeutet lediglich Flammabriß. Dieser resultiert in erster Linie aus einem Ungleichgewicht zwischen Verbrannungsluft und Öl.
Im Prinzip kommen nur 4 Fehler in Frage:
1. Die Pressung stimmt nicht - also zu hoher Gebläsedruck
2. Öldruck zu niedrig
3. Die Kupplung zwischen Ölpumpe und Motor
4. Die Ölversorgung selbst
Hallo vitoladens,
entgegen der Annahme von @jospr, steht die Meldung "F1" für eine zu hohe Abgastemperatur und nicht für einen Flammabriss.
Im Falle eines Flammabrisses würde sehr wahrscheinlich die Meldung "F4" erscheinen.
Kalk kann durchaus eine Ursache für die Abschaltung der Anlage sein.
Meist lässt sich Kalk im System an vorherrschenden Siedegeräuschen in der Anlage erkennen.
Sollte der Wärmetauscher tatsächlich verkalkt sein, empfiehlt es sich, den Wärmetauscher auszubauen und sorgfältig, mittels einer Spülpumpe, zu reinigen.
Ein verschmutzter Brennraum kann allerdings auch eine Ursache sein.
Wann wurde denn die letzte Wartung durch einen Heizungsfachbetrieb an deiner Anlage durchgeführt?
Beste Grüße °be