Hallo zusammen,

meine Therme Vitoladens 300-W (ÖL) Typ VP3C startet nicht mehr. (Nicht bei Anforderung und auch nicht im Schornsteinfegerbetrieb)

Es liegen keine Störungen an. 

Warum schaltet der K11 auf der internen Erweiterung H3, der unter anderm den Ölvorwärmer ansteuert, unkontrolliert An/Aus bzw. gar nicht? Und von wo wird dieser angesteuert?

 

Gruß sata2

1 AKZEPTIERTE LÖSUNG

Akzeptierte Lösungen
Hallo sata2,

bevor der Ölvorwärmer nicht durschaltet, wird die Anlage nicht in Betrieb gehen. Man kann versuchen den Ölvorwärmer zu brücken, dann sollte der Brenner auch in Betrieb gehen. Angesteuert wird dieser vom Feuerungsautomaten. In deinem Fall ist zu empfehlen, dass Ölvorwärmer und Platine H3 erneuert werden. Wenn keine Störung anliegt kann dies allerdings auch mit dem Feuerungsautomaten im Zusammenhang stehen. Wie von @Franky beschrieben die Adresse auslesen.

Beste Grüße °pa
Viele Grüße
Patrick vom Customer-Care-Team

Lösung in ursprünglichem Beitrag anzeigen

16 ANTWORTEN 16
Gehe mal in die Codierebene 2 Adresse 38 auslesen. Was steht denn hinter dem Doppelpunkt bei dieser Adresse?

Hallo sata2,

bevor der Ölvorwärmer nicht durschaltet, wird die Anlage nicht in Betrieb gehen. Man kann versuchen den Ölvorwärmer zu brücken, dann sollte der Brenner auch in Betrieb gehen. Angesteuert wird dieser vom Feuerungsautomaten. In deinem Fall ist zu empfehlen, dass Ölvorwärmer und Platine H3 erneuert werden. Wenn keine Störung anliegt kann dies allerdings auch mit dem Feuerungsautomaten im Zusammenhang stehen. Wie von @Franky beschrieben die Adresse auslesen.

Beste Grüße °pa
Viele Grüße
Patrick vom Customer-Care-Team
In der Codierebene 2 unter Kessel steht hinter der Adresse 38 : 33
Tja, wieder mal: Du brauchst eine neue Regelung.
Wieso wieder mal? Kommt das öfter vor? Was heißt Reglung, die Grundplatine?
Kann man da nichts reparieren z.b löten?
Die Therme ist aus 2011 und läuft eher wenig, da dieser als Zweitkessel von einem KWB Holzvergasserkessel angesteuert wird, lief auch bisher alles prima.
PS: was sagt denn die 33 genau aus?
Und danke für die schnellen Infos! 🙂

Die Zahl 33 sagt aus, dass die Regelung mit Unterspannung versorgt wird. Soll heissen, dass es ein Fehler im Netzteil sein KANN. Ebensogut kann es sowas ähnliches wie ein Kurzschluss sein, welcher die Spannung einbrechen lässt. Du wirst bei Viessmann keinen finden, welcher dir die genaue Fehlerursache aufzeigt und womöglich repariert..
Da auf der Platine auch der Feuerungsautomat verbaut ist, wird da auch nicht rumgelötet.
Und ...wieder mal... deswegen, weil dieses Forum hier voll davon st, dass die Regelung ausgestiegen ist. Die eine früher, die andere später.

Danke! Aber neue Regelung heißt die Grundplatine?
Danke!
Aber neue Regelung heißt Grundplatine?
Ja neue Regelung heißt Grundplatine. Poste mal die herstellernummer.
Hier ist sie: 7438373101346109
das ist die Ersatzteilnummer der Regelung

7115818
Regelung Vitoladens 300-W VP3C 15/22kW
DANKE!
Hallo Franky,
eine Frage habe ich noch zur benannten Regelung. Habe im Löbbeshop eine Regelung bestellt, die passend zur festgestellt den Ersatzteilnummer 7115818 ist. Viessmann Ersatz Regelung Vitoladens 300-W/333F ist.
Auf der gelieferten Regelung steht folgende Nr. VBC 141.C30.100.
Auf der der "defekten-alten" steht VBC 140-A30.100.
Bei den Infos im Löbbeshop steht passend zu Vitoladens 300-W VP3C.
Passt die neue Regelung? Ist das ein nachfolge Model?
Ich würde meinen, dass der Softwarestand aktueller sein wird. Anschlussmässig dürfte es keine Schwierigkeiten geben.
Anschlüsse sehen völlig identisch aus. Morgen soll die Regelung getauscht werden.
Gebe mal Rückmeldung.
Danke, für die immer schnellen und kompetenten Antworten.

Gruß Sata2