Die Anlage zeigte nach Übergang von nur Warmwasser auf Heizungsbetrieb folgende Fehler: F3, F4, FB. Nach der Wartung (mit Wartungsset BC3 15/22kW) trat der Fehler F4 jeden Morgen zum Start (05.00-05:50 Uhr) der Warmwasserbereitung auf. Nach 2maliger Bestätigung der Meldung und drücken Entriegelungstaste ging die Anlage in den Betrieb für die WW-Aufbereitung und anschließend in den Heizungsmodus über und lief den ganzen Tag bis zum Nachtbetrieb reibungslos ohne Fehler. Der Fachbetrieb war bereits 2mal vor Ort, konnte aber die Ursache nicht finden. Geprüft wurden der Feuerungsautomat (neuer Feuerungsautomat=gleicher Fehler), Magnetspule Ölpumpe, auch hier keine Veränderung des Fehlerverhaltens. Festgestellt wurde, daß das Flammrohr im vorderen Bereich (Richtung Brennkammer) mehrere Verformungen aufwies. Der Monteuer verneinte aber eine Bedeutung für das Brennverhalten bzw. den Fehler. Was könnte noch mögliche Fehlerquellen sein?