Ergänzung zu meiner Frage / Problem vom 15.12.2016

Habe einen Temperatursensor an der Gebläseplatine platziert. Ohne Kapselblech bei laufendem Brenner Temperatur 33°, Anlage läuft.

Mit Kapselblech Temperatur 46°, dann kommt Störung F9. Codieradresse 38 ausgelesen: Wert 152.

3 ANTWORTEN 3

Hallo kalleundconny,

ich vermute mal, dieser Beitrag gehört zu deinem anderen Post. http://www.viessmann-community.com/t5/Experten-fragen/Vitoladens-300-W-Fehler-F9/qaq-p/46624

Beste Grüße °ja

an ja_womelsdorf

und was besagt jetzt die Fehlernummer 152, oder darf man das als Privatmann nicht wissen und nur 500€ für den Austausch zahlen ???

Hallo kalleundconny,

die Meldung F9 und die Codieradresse 38 auf 152 werden gemeinsam angezeigt und haben daher die gleiche Bedeutung. Die Meldungen sagen aus, dass die Gebläsedrehzahl nicht erreicht wird und es dadurch zur Brennerabschaltung kommt.