Nachdem unsere Heizungsanlage in Abständen von ca. 1 Woche immer auf Störung ging (FB) wurde nun die Düse getauscht. Seither läuft die Pumpe sehr unrund. Der Öldruck wurde geprüft. Die Aussage ist nun dass die Pumpe defekt ist und getauscht werden muss. Interessant ist, dass die Pumpe bis zum Zeitpunkt des Düsentauschs einwandfrei gelaufen ist. Das wäre doch ein sehr seltener Zufall, wenn ein Defekt der Pumpe genau mit dem Zeitpunkt des Düsentauschs zusammenfällt.
Was haltet Ihr davon ?

6 ANTWORTEN 6

Wie alt ist die nun defekte Pumpe und wieviel Öl hat sie in ihrem Leben gepumpt?

 

Vitola222 @2001mit V2A-Speicher Vitotronic 200 KW2, Radiatoren und trotzdem Mischer
Vitola300 @2000, Vitosol 200, Solartrol-E, Vitocell 300, Vitotronic 200 KW2, FBH, Rad. & wasserf. Kamin

Die Pumpe ist 12 Jahre alt, wie die gesamte Heizungsanlage. Wieviel Öl sie in dieser Zeit gepumpt hat?

  • Die Pumpe ist 12 Jahre alt, wie die gesamte Heizungsanlage. Wieviel Öl sie in dieser Zeit gepumpt hat?

Welcher Art war die Störung ? Gab's einen Fehlercode ? Wir alt ist die Öldüse gewesen? Würde der Ölfilter mit ersetzt?  Die Ölleitung: Ein- oder Zweirohr ? Und wie gross ?

Störungsmeldung FB, Feuerraum blockiert. Die Öldüse war ca. 1/2 Jahr alt. Der Ölfilter wurde nicht ersetzt, im Ölfilter sah aber auch alles gut aus. Die Ölleitung ist eine Einrohrleitung, Durchmesser weiss ich aktuell nicht, aber ausreichend dimensioniert.

Ausreichend dimensioniert könnte auch heißen,zu gross !?

FB steht für Flammenabriss. Dafür kommt mehreres in Frage:zu hoher Öldruck ? zuviel Luft? Magnetventil ? Flammwächter ? 

Die Zündelektrode würde ich erstmal ausschließen. Denn wenn die Flamme abreißt,muss sie vorher entstanden sein.