In unserem Mietshaus befindet sich der Viessman Vitola 1.01.79, Herstellernr. 704804607338. Wir möchten wissen, ob es sich um einen Niederthemperaturkessel handelt, der von der EnEV 2016 ausgenommen ist.
Mit freundlichen Grüßen
Fam. Hornstein
Vitolas gab es in verschiedenen Ausführungen, das müssen morgen die Viessmänner klären, im elektronischen Katalog finde ich unter dieser Nummer nichts.
Du kannst aber vorab schon den Typ der Regelung angeben, selbst wenn er für NT geeignet ist, muss auch eine Regelung drauf sein, die gleitend fahren kann.
Noch ein Tipp: ich würde ich mich schon heute mal noch einem Gasanschluss erkundigen. (Die Entscheidungswege, ob seitens der Gasversorger ausgebaut wird, dauern immer etwas)
Die Gaskessel sind deutlich preisewerter als die Ölkessel.
Als Kessel würde ich dir dann einen Vitocrossal 300 empfehlen, der ist sehr robust.
http://www.viessmann.de/de/wohngebaeude/gas-heizkessel/gas-brennwertkessel/vitocrossal-300-cu3a.html
Sollte kein Gas möglich sein, würde ich den Vitoladens 300-C ins Auge fassen. Das ist sozusagen die Weiterentwicklung des bewährten Vitola mit Brennwerttechnik.
http://www.viessmann.de/de/wohngebaeude/oelheizung/oel-brennwertkessel/vitoladens-300-c.html
Gruß
Heizing