Hallo Zusammen!

 

Ich bin gerade dabei den Heizkessel bei uns im Haus durch einen Vitoladens 300-T zu ersetzen. Der Vitoladens 300 W, VP3C der seit 7 Jahren bei uns seinen Dienst hervorragend getan hat, habe ich jetzt im Haus meiner Mutter eingebaut ( da werkelte noch ein Vaillant aus dem Jahr 1987).

Umbau des Schornteins etc. ist alles erfolgt, Schorni hat schon zu allem OK gesagt und die Anlage produziert warmes Heiz/Brauchwasser mit lt. Schorni hervoragenden Abgaswerten. Soweit alles gut.

Allerdings scheitere ich jetzt an der Adaption der Anlage an die vorhandene Heizungsinfrastruktur. Bei uns gab es nur FBH - in dem Haus meiner Mutter FBH und Radiatoren. Daraus ergeben sich jetzt mehrere Fragen:

Ich beschreibe mal den Ist-Zustand:

1 Heizkreis ohne Mischer der von der im 300-W vorhandenen Pumpe betrieben werden soll.

1 Heizkreis FBH mit eigenen Mischer, Pumpe, Vorlauftemp-Begrenzer etc.

1 nebengestellter Brauchwasserspeicher

- es ist keine Systemtrennung oder ähnliches vorhanden bzw. geplant

- keine aktuell vorhandenen Fehlermeldungen, alle Temperaturwerte (Vorlauffühler, Speicherfühler etc. sind richtig bei Überprüfung mit einem externen Thermometer

 

Jetzt die Fragen:

Gibt es eine Möglichkeit die Anlage inkl Anlagenschema sonstiger Codierungen in den Ausliefreungszustand zu versetzen um dann die Codierungen "ohne Altlasten" wieder neu aufzusetzen?

Ist das Anlageschema 00:4 richtig?

Wie prüfe ich die Funktion des internen 3-Wegeventils? Hintergrund ist der, das durch den Brauchwasserspeicher fast ununterbrochen Wasser gepumpt wird.

Warum läuft die interne Umwälzpumpe dauernd? Am Wochenende war die AT 25 Grad, in angebene RT bei 22 und laut Codierungen AT>RT+1K hätte sich die Pumpe doch abschalten sollen...

Vielen Dank schonmal im Vorraus für die Hilfe.

 

Schönen Gruß, 

 

 

 

 

 

7 ANTWORTEN 7

Hallo SaschaDrexler,

die Möglichkeit eines "Master-Reset" besteht. Meine Empfehlung wäre es aber, diesbezüglich Kontakt zum Fachbetrieb aufzunehmen. Der Wert 4 in der Adresse 00 steht für einen Heizkreis mit Mischer, mit Trinkwassererwärmung. Die Aktoren lassen sich im Relaistest prüfen. Dazu hältst du die "OK-Taste" und die "Menü-Taste" gleichzeitig gedrückt. Anschließend kannst du den Relaistest durchführen und die einzelnen Aktoren ansteuern.

Beste Grüße °ja

Hallo!

Schonmal soweit danke, trotzdem muss ich noch etwas nachbohren.

Ist jetzt das Anlagenschema 4 richtig für diese Anwendung (s.o.) - insbesondere vor dem Hintergrund, wenn ich dieses Schema anwähle ich zwei Heizkreise in der Steuerung habe und nicht wie Du schreibst, einen.

Das mit dem Aktorentest hatte ich auch probiert - für mich wäre interessant, ob man die Stellung des Ventils noch über einen Initiator oder ähnliches auswertet und ich daher weiss, das das Ventil auch funktioniert.

Könntest Du in dem Anlagenschema nochmals kurz auf die Funktion der Geräteinternen Umwälzpumpe eingehen? Wann läuft Sie, wann nicht. Gibt es einen Parameter, der eine Mindestdrehzahl egal in welchem Zustand sich der Rest befindet, fordert?

Vielen Dank schonmal.


Könntest du ein Bild von der beschriebenen Anzeige posten?

Beste Grüße °ja

Hallo!

In dem Zuge - wie kann ich denn Fotos posten?

Hab gerade Fotos von den Stellungen des Umschaltventils gemacht - wenn ich das richtig sehe, wird das Ventil von dem Schrittmotor betätigt - es sollten dann drei verschiedene Stellungen des Ventils zu erkennen sein, oder?

Bei mir gibt es allerdings nur zwei Stellungen - die Speicherbeladung, wo das Ventil ganz unten steht, und das Befallen/Entleeren 5mm darüber - die Stellung Heizung sieht aus wie Befüllen/Entleeren. Wäre das dann auf ein verschmutztes Ventil zurückzuführen oder liegt das an einer Codierung? Die Anlage hatte vorher keine separater Brauchwassererwärmung, das heißt, das das Ventil wahrscheinlich jahrelang in der Stellung "Heizung" stand.

Danke schonmal,

Bitte entschuldige die verzögerte Rückmeldung. Gern kannst du die beschriebenen Fotos per Mail an customer-care@viessmann.com mit Bezug auf diesen Beitrag senden.

Beste Grüße °ja

Hallo!

Um den Punkt mit dem Umschaltventil abzuschliessen, vielleicht hilft ja dem einen oder anderen - ich habe den Schrittmotor ausgebaut und dann getestet. Der Schrittmotor hat zwei mechanische Anschläge vor die er fährt, womit die Stellungen Heizen und Warmwasser gemeint sind.
Die Stellung Befallen wird wohl einfach durch eine Zeitvorgabe angefahren.

Bei mir war das Problem, das in der Stellung Heizen, der Schrittmotor zwar auf seinem mechanischen Anschlag stand, das Ventil jedoch nicht komplett geschlossen war - man konnte es quasi "zischen" hören von den Strömungsgeräuschen wodurch dann natürlich ein Teil des Volumenstroms durch den Warmwasserspeicher geschoben wurde. Getestet hab ich dann, als der Schrittmotor abgebaut war, die Beweglichkeit der metallenen Zunge, die der Schrittmotor betätigt und siehe da, mit dem nötigen Druck, keine Strömungsgeräusche mehr.

Nachdem ich dann die Zunge etwas nachgebogen hatte, funktioniert jetzt alles wieder zur Zufriedenheit. Danke für die Infos!

Schönen Gruß,