Hallo. Ich habe ein Ölkessel mit einer Trimatik 7450 365 B Regelung. Ich habe mir ein zweiten Wärmeerzeuger mit Pufferspeicher montiert . Die Regelung der zweiten Wärmeerzeuger hat ein potenzialen freien abgang für die Brennersperre. Wo klemme ich den potenzialfreien anschluss auf die Trimatik an um den Ölkessel bzw. Den ölbrenner zu Sperren ? Ist dies möglich ??
Hallo Rob1,
zum externen Sperren der Trimatik bzw. der Anlage benötigst du ein Schaltmodul-FT (Art.Nr.: 7450535).
In der im Lieferumfang enthaltenen Montageanleitung ist dann auch entsprechend der Anschluss beschrieben.
Gruß Benjamin vom Customer-Care-Team