Steuerung Zirkulationspumpe über KW3 der Vitoladens 300-T

Ich habe eine Wilo Nova Z als Zirkulationspumpe eingebaut und zunächst über eine elektronische Zeitschaltuhr gesteuert. Beim Durchstöbern der Heizungssteuerung KW3 habe ich jetzt gesehen, dass diese auch eine Zirkulationspumpe programmiert ansteuern kann. Wie bekomme ich die Verbindung zwischen beiden hin? Danke, AKor
1 AKZEPTIERTE LÖSUNG

Akzeptierte Lösungen

Hallo,

 

einfach die Zirkulationspumpe an Stecker 28 der Regelung anklemmen.

 

Gruß

Heizing

Gruß
Heizing

Lösung in ursprünglichem Beitrag anzeigen

4 ANTWORTEN 4

Hallo,

 

einfach die Zirkulationspumpe an Stecker 28 der Regelung anklemmen.

 

Gruß

Heizing

Gruß
Heizing
An Stecker 28 liegen dann die erforderlichen 220V an?

Ja. Na, ja, eigentlich 230 V 😉

Wenn Stecker, Zugentlastung oder Tüllen fehlen (waren im Lieferumfang) bekommst du beim Heizungsbauer neue, wenn du nett fragst, vielleicht sogar kostenlos. 😉

Gruß

Heizing

Gruß
Heizing
Danke. Gucke ich und baue es dann um.