abbrechen
Suchergebnisse werden angezeigt für 
Anzeigen  nur  | Stattdessen suchen nach 
Meintest du: 
Beantwortet! Gehe zur Lösung.

Methusalem Trimatik MC

Hallo,

weiß vielleicht jemand, wie ich den Schaltplan ( also nicht den Verdrahtungsplan!) der Trimatik-MC kommen kann? Meine Trimatik spinnt ein bisschen rum. Ich würd sie aber soooo gerne noch eine Weile betreiben.

 

Danke und Grüße

Thomas

35 ANTWORTEN 35

Äh?! Wie kommt man da rein? Klammern auf, dann halten die vier Nieten? Muss man die abzwicken????

IMG_6766.jpeg

Ja, mit einer Klinge abschneiden. Vorsicht beim Abhebeln, auf der Unterseite sitzen elektronische Bauteile.

Beim Zusammenbau wird alles durch die Befestigungsschrauben gut zusammengehalten.

Diese Schalterplatine scheint aus einer späten Serie zu stammen, da wurden schon bessere Kontakte verwendet. Nachschauen ist trotzdem nicht verkehrt.

Danke!

Ist schon wieder eingebaut. Die Kontakte sahen alle noch sehr gut aus. Sie wurden dennoch gesäubert. Auch die Platine schien einwandfrei. Der Elko ist auch noch fit.

Die Heizung läuft wieder wie zuvor. Bei Abschalt/ Abschalt Programm läuft die Heizung bei ca. 40 Grad Vorlauf.. Sollte sie ja eigentlich nicht. Auf allen anderen Stellungen blinkt die grüne Diode oder ist aus. Es läuft nix (außer der Umwälzpumpe auf Stellung 3).

Wenn die Regelung ein Mensch wäre, würde ich meinen, sie hat einen Hirnschaden. Ich tausch also doch mal die Regelbox.

 

Grüße

Thomas

Nur zur Info:

Die 7814 549 scheint die letzte ihrer Art zu sein. Ich glaube sie kam damals als Kombo mit der 9519 249 Schaltuhr. Diese Schaltuhr hat den zusätzlichen "?"-Taster an der Front und kann die Temperaturen der Fühler anzeigen. Damit hast du eine bessere Chance etwaige Fehler zu erkennen.

 

Die Regelboxen 7408 217 und 7408 421 unterstützen ebenfalls die neuere Schaltuhr. Sie wurden damals alle der Reihe nach über die Jahre verbaut. Die feinen Unterschiede zwischen den Regelboxen kenne ich leider nicht. Aber bei mir läuft eine 7408 217 und die verhält sich ganz normal und passend zu einer Trimatik MC.

 

Komplette ausgemusterte Trimatiken sind oft einfacher zu finden als einzelne Regelboxen. Eine Trimatik MC 7450 263 enthält alles was du brauchst.

 

Also meine Schaltuhr hat noch kein ? Respektive Temperaturanzeige.

Die Regelbox hat die Nummer 7490355/56

Die Regelboxen gibts haufenweise bei Ebay und auf Kleinanzeigen. Ich hab jetzt mal eine gekauft, sogar mit einem Jahr Gewährleistung. Bei 30€ ist auch nicht viel kaputt, wenns nix is. Wenn das mit dem Hirntausch bei den Zweibeinern nur auch so einfach wär …

Hallo,

 

so, eine „neue“ Regelbox ist heute angekommen. Sie ist eingebaut und die alte Regelbox war wohl wirklich defekt.

Eure Diagnosen waren richtig!👏 DANKE!!!!

Aber:

Die neue Box hat 10 Schalter, meine alte hatte nur 9. In der Betriebsanleitung sind auch 10 Schalter abgebildet. 
Was mach ich nun?

Ich habe die Stellung der alten von 1-9 übernommen und den 10 auf 0 gestellt.

Die Heizung läuft. Ob aber die Regelung regelt weiß ich nicht.😀

Ich habe fast den Verdacht, dass die alte Box schon lange einen Vogel hatte. Die grüne Diode hat immer ein bisschen geflackert.

Ist es eigentlich richtig, dass im Betrieb gar keine Diode leuchtet?

Im Normalbetrieb leuchtet nichts, bei Nachtabsenkung grün, bei WW-Ladung rot.

 

Im Anhang die Einstellungen für die neue Box, die abweichenden Schalter sind auf S. 2+3 aufgeführt.

Gruß
Heizing

Also bisher ist alles viel besser als vorher!!! Ich bin mir jetzt sicher, das die alte Elektronikbox schon lange spinnt. Im Vergleich zur jetzigen hat sie auf Einstellversuche der Kennlinien ziemlich chaotisch und unsinnig reagiert. Auf bestimmten Stellungen hat sie z. B. ganz ausgeschaltet. Ich konnt mich immer so halbwegs arrangieren und bin dem nicht weiter nachgegangen. Jetzt reagiert sie wie es zu erwarten ist und nimmt brav alle Einstellungen an.

Du hast mir die Schaltereinstellungen für eine neuere box geschickt? Meine hat die Nummer 7490355 bzw 7490356. 
Spielt das eine Rolle?

MIt den Nr. finde ich nichts. Kann dir nicht sagen, ob du eine neue oder alte Box hast.

 

Wie heißt denn dein Kessel, damit wir ggf. ohne Sockeltemperatur einstellen können?

Gruß
Heizing

Es ist ein vitola-uniferral. 
ohne Brauchwasser. Ohne Mischer.

Die Montage und Betriebsanleitung für die Trimatik die ich habe beschreibt eine Elektronikbox mit 10 Schaltern. Verbaut war eine mit 9. Beide haben aber genau die gleiche Bestellnummer. Kann es sein, dass Schalter 10 bei dieser Box (noch) ohne Funktion ist?

 


@Thomas456  schrieb:

Es ist ein vitola-uniferral. 
ohne Brauchwasser. Ohne Mischer.

ok, der braucht dann eine Sockeltemperatur. Dann muss S2.6 auf on stehen.


@Thomas456  schrieb:

Verbaut war eine mit 9. Beide haben aber genau die gleiche Bestellnummer. Kann es sein, dass Schalter 10 bei dieser Box (noch) ohne Funktion ist?


Ja durchaus denkbar. Ist das noch die alte Trimatik mit der schwarzen Front? Wenn der auf 0 steht sollte es schon passen.

Gruß
Heizing
Top-Lösungsautoren