Hallo zusammen,
Meine Ölheizung Vitola-Biferral heizt normal das brauchwasser auf aber in keinem Programm mehr die Heizung,
Sie läuft problemlos im Schornsteinfeger modus( Was sie immoment auch macht)
Kein Mischer
Trimatik 7450365
Heizungsbauer meint Regler (Trimatik) wäre kaputt. 2000€etc. ...
Hat jemand ein paar Tipps
Im letzten jahr war ein Stromausfall und er hat wohl irgendeine Speicherung verloren man musste dort nur wieder einstellen (Programieren) das er ein ausenfühler hat.
Wäre froh um jede hilfe
Frohe Weihnachten
Gruß
Patrick
Ich denke mal, dass eine ständige Anforderung für das Brauchwasser besteht. Wird im Normalbetrieb die eingestellte Brauchwassertemperatur erreicht bzw. überschritten ? Ich hätte hier als Erstes den Speicherfühler im Verdacht. Wenn der falsche Werte liefert, kann die Warmwasserbereitung nicht abgeschlossen werden. Und solange diese nicht abgeschlossen wird, ist kein Heizbetrieb möglich. Im Schornsteinfegerbetrieb werden beide Pumpen angeworfen, daher funktioniert es so erstmal. Man muss sich hier aber bewusst sein, dass die Anlage im Prüfbetrieb nicht unbeaufsichtigt laufen sollte. Schliesslich heizt der Kessel nicht mehr nach Witterung, sondern nach Keselthermostat. Rund um die Uhr.