Suche für meine gute alte Anlage einige Serviceunterlagen:

 

Vitola biferal BE 22 721154017247

Brenner VEI 707260809726

 

Gerne auch Explosionszeichnung, Teilleiste, Wartungsanleitung, Einstellanleitung.

 

Ggf. wird die Anlage auch irgendwann spontan einen Totalschaden haben. Welche Austauschanlage wäre zu empfehlen?

2 Heizkreise sind vorhanden (70m2 und 200 m2), bisher über Tetramatik und Novamatik angesteuert. Entsprechende Komfortregulung soll natürlich mit eingebaut werden.

Gerne liefere ich auch noch weitere technische Informationen.

2 AKZEPTIERTE LÖSUNGEN

Akzeptierte Lösungen

Hallo cycoso,

im Anhang findest du die Wartungscheckliste für den Brenner, eine Erstazteilliste des Kessels inklusive Explosionszeichnung und eine Betriebsanleitung des Kessels.

Ich empfehle dir, unseren kostenlosen Energie-Spar-Check durchzuführen, um dir einen Überblick zu verschaffen, welcher Wärmeerzeuger ggf. für dich in Frage kommt und welches Einsparpotenzial dieser bietet.

http://start.check-energiesparen.de/

https://www.youtube.com/watch?v=1oYRiK5e3Dc

Zur Konzeption, Planung und Installation der Heizungsanlage musst du dir auch einen Heizungsfachbetrieb "ins Boot holen". Der kann die Gegebenheiten vor Ort beurteilen und in seine Planung mit einfließen lassen.

Beste Grüße °jo

Lösung in ursprünglichem Beitrag anzeigen

Hallo,

 

meine Empfhelung wäre sich  schon heute mal noch einem Gasanschluss zu erkundigen. (Die Entscheidungswege, ob seitens der Gasversorger ausgebaut wird, dauern immer etwas) Gasgeräte sind in der Anschaffung un im Betrieb günsitger als Öl.

 

s. mein Beitrag hier http://www.viessmann-community.com/t5/Service-Sie-fragen-Viessmann/Brennwert-%C3%96l-oder-Gas/qaq-p/...

Als Kessel würde ich dir dann einen Vitocrossal 300 empfehlen, der ist sehr robust.

Sollte kein Gas möglich sein, würde ich den Vitoladens 300-C ins Auge fassen. Das ist sozusagen die Weiterentwicklung deines bisherigen Kessels mit Brennwerttechnik.

 

Die Novamatik brauchst du dann nicht mehr, die neuen Regelungen können zwei Mischer ansteueren.


Gruß

Heizing

Gruß
Heizing

Lösung in ursprünglichem Beitrag anzeigen

4 ANTWORTEN 4

Hallo cycoso,

im Anhang findest du die Wartungscheckliste für den Brenner, eine Erstazteilliste des Kessels inklusive Explosionszeichnung und eine Betriebsanleitung des Kessels.

Ich empfehle dir, unseren kostenlosen Energie-Spar-Check durchzuführen, um dir einen Überblick zu verschaffen, welcher Wärmeerzeuger ggf. für dich in Frage kommt und welches Einsparpotenzial dieser bietet.

http://start.check-energiesparen.de/

https://www.youtube.com/watch?v=1oYRiK5e3Dc

Zur Konzeption, Planung und Installation der Heizungsanlage musst du dir auch einen Heizungsfachbetrieb "ins Boot holen". Der kann die Gegebenheiten vor Ort beurteilen und in seine Planung mit einfließen lassen.

Beste Grüße °jo

Hallo,

 

meine Empfhelung wäre sich  schon heute mal noch einem Gasanschluss zu erkundigen. (Die Entscheidungswege, ob seitens der Gasversorger ausgebaut wird, dauern immer etwas) Gasgeräte sind in der Anschaffung un im Betrieb günsitger als Öl.

 

s. mein Beitrag hier http://www.viessmann-community.com/t5/Service-Sie-fragen-Viessmann/Brennwert-%C3%96l-oder-Gas/qaq-p/...

Als Kessel würde ich dir dann einen Vitocrossal 300 empfehlen, der ist sehr robust.

Sollte kein Gas möglich sein, würde ich den Vitoladens 300-C ins Auge fassen. Das ist sozusagen die Weiterentwicklung deines bisherigen Kessels mit Brennwerttechnik.

 

Die Novamatik brauchst du dann nicht mehr, die neuen Regelungen können zwei Mischer ansteueren.


Gruß

Heizing

Gruß
Heizing
Bei den Ölpreisen doch nicht :-). Leider Gasversorgung dort eher negativ...
Der Entfall der Nova freut mich jetzt schon, wobei solange die Anlage noch rattert wäre der Tausch zu schade. Man sollte aber dann im Fall der Fälle (24.12.XX) 🙂 gewappnet sein und wissen was man dann über die Feiertage reinbasteln könnte...
Hallo,

du musst auch die Investitionskosten sehen. Die sind bei Gas günstiger. Aber wenn es nicht klappt, der Vitoladens 300-C ist auch eine gute Wahl. Unbedingt aber neue Ölleitungen verlegen lassen (Ø 6 mm).

Noch viel Glück mit der bisherigen Anlage 😉

Gruß