Mein Öl-Brenner an meiner Vitola Biferral (schätze Bj. 1989) kommt langsam in die Jahre.
Der Gebläselüfter pfeift bei Anlauf und die Öl-Pumpe ist auch nicht mehr die beste.
Bevor ich nun > 600 Euro für Ersatzteile und Einbau investiere, spiele ich mit dem Gedanken den komplatten Brenner zu ersetzten.
Kann ich den alten Brenner problemlos durch einen neuen Vitofalm 200 ersetzten?
Als Steuerung ist eine Trimatic MC auf dem Kessel montiert.
Für eine Auskunft wäre ich sehr dankbar.
Hallo,
du kannst den Austauschbrenner Vitoflame 200 VEK I
15-33kW Öl-Gebläsebrenner für den Austausch an Vitola Kesseln vor Bj.1999
Art.Nr.: 744129
nehmen.
Durch das Duozon-Verbrennungsprinzip ist der auch sehr schadstoffarm und läuft zuverlässig
Du brauch aber noch eine neue Kesseltür. Ich würde den alten Brenner wieder reparieren, mit neuem Motor und Pumpe ist der wieder wie neu.
Dann würde ich Geld ansparen und eine Neuanlage ins Auge fassen.
Dann würde ich mich nach einem Gasanschluss erkundigen. (Die Entscheidungswege, ob seitens der Gasversorger ausgebaut wird, dauern immer etwas)
Die Gaskessel sind deutlich preisewerter als die Ölkessel.
Als Kessel würde ich dir dann einen Vitocrossal 300 empfehlen, der ist sehr robust.
http://www.viessmann.de/de/wohngebaeude/gas-heizkessel/gas-brennwertkessel/vitocrossal-300-cu3a.html
Sollte kein Gas möglich sein, würde ich den Vitoladens 300-C ins Auge fassen. Dieser ist sozusagen die Weiterentwicklung des bewährten Vitola mit Brennwerttechnik.
http://www.viessmann.de/de/wohngebaeude/oelheizung/oel-brennwertkessel/vitoladens-300-c.html
Gruß
Heizing
Der Kaminkehrer wird diese Anlage immer loben, weil der damit gegenüber einer Neuanlage das doppelte bzw das dreifache verdient. (Prüffrist Neuanlage alle 2 bzw alle 3 Jahre) .
Der würdige Nachfolger deiner Anlage ist der Vitoladens 300-C
https://www.viessmann.de/content/dam/vi-brands/DE/Produkte/Oel-Brennwertkessel/Vitoladens-300-C/kpr-...
Wie bereits genannt sind Gasanlagen preiswerter und wartungsfreundlicher.
Wenn die Tankanlage nicht mehr aktuellen Normen entspricht, sollte man zusätzlich drüber nachdenken.