Hallo,

bei unserem Vitoladens 300-C Öl-Brennwertkessel mit Vitotronic 200 ging vor einiger Zeit der Brenner auf Störung mit dem Störungscode E5 (Fehler Flammenverstärker).

Nach dem Betätigen der Entriegelungstaste R lief dann alles wieder.

Jetzt wüsste ich aber dennoch gerne, was da technisch gesehen passiert ist?

Und vor Allem auch ob ich mich nun darauf einstellen muss, dass wie laut Serviceanleitung die „Regelung“ möglicherweise getauscht werden muss?

Und von welcher „Regelung“ eigentlich genau hier die Rede ist?
(Regelungen gibt es in der Anlage ja bereits genug.)

Im Voraus Danke für eine gute Erklärung!

 

12 ANTWORTEN 12

Hallo, 

Bitte erstmal die Herstellnummer vom Kessel mitteilen. 

Grüße 

Und ja, es sieht wohl so aus das die Regelung, die komplette Vitotronic getauscht werden muss. 

 

Es handelt sich um den Typ J3RA mit den Herstellerdaten 7542273501145109 aus dem Jahr 2015.
Ich kann mir gerade schlecht vorstellen, dass eine erst 5 Jahre alte Vitotronic komplett getauscht werden muss zumal sie kaum Verschleiß ausgesetzt ist. Aus diesem Grund würde ich das Problem erst mal gerne verstehen.

Es gibt elektronische Bauteile die schon früher verschließen als sie sollten.
Die Regelung hat nunmal einen weg, kontaktiere hierzu deinen Fachbetrieb, eventuell lässt sich da noch etwas über Kulanz machen.
Grüße

Was ist denn die Funktion des Flammenverstärkers?

Das Signal der Flammüberwachung ist so schwach das es verstärkt werden muss.
Grüße

Ist dieser Flammenverstärker in der Regelung integriert oder separat tauschbar?

Nein, nur die komplette Regelung tauschbar.
Den Vorgang so durchführen lassen wie ich zuvor schon beschrieben habe.
Grüße

Könte es nicht auch am Sensor liegen, die Flammüberwachung ist doch optisch?

Die Flammüberwachung ist nicht optisch, sondern mittels Ionisation.
Ruf doch einfach deinen Fachbetrieb an.
Grüße

Wie wird der Ionisationsstrom gemessen? Eine Ionisationselektrode habe ich bei dem Vitoladens 300 C nicht gefunden.
Wird da möglicherweise die Zündelektrode benutzt?
(Mein Fachbetrieb macht gerade Urlaub.)

Genau über die Zündelektrode

Dann macht es vermutlich Sinn erstmal die Zündelektrode zu tauschen, die ist schon ca. 2 Jahre im Einsatz.
Der Tausch der Regelung wäre um 2 Zeherpotenzen teurer.