Mehr erfahren →Habe den Vitola Bifferal RN Öl mit Trimatic MC/B. Nach einem Stromausfall musste ich die Codierung neu eingeben. Funktioniert auch alles bis auf die Heizkreispumpe für das EG. Es sind zwei Heizkreise vorhanden. Tausche ich die Kabel (20 und 20B oder so) der Heizkreispumpen am Verteiler oben auf dem Ofen, funktioniert die Pumpe fürs EG. In der Teststellung (7 am Hauptwahlschalter) funkioniert die Pumpe auch.
Pumpe ist also nicht defekt.
Könnte es ein Fehler in den Codierungen sein? Wenn ja, unten welchem Wert? Oder kann es was anderes sein?
Hallo eew-lkd,
überprüfe bitte ob folgende Codierungen eingestellt sind:
00:15
01:00
05:08 (bei einer Fußbodenheizung 05:03)
06:10
Zudem sollten die beiden Heizkreiswahlschalter auf Automatikbetrieb stehen 😉 (siehe Anhang)