Hallo Team Viessmann , wir haben seit 

10 Tagen eine neue Heizungsanlage 300-C für unser Fachwerkhaus im Westerwald. Die Anlage wurde bereits installiert und auf einen Standard Wert durch unseren Heizungsbauer eingestellt.

 

Ich möchte Sie bitten uns Ihre Empfehlung einer effizienten Einstellung mitzuteilen. Unser Heizungsbauer hat die Anlage auf Std. Wert eingestellt , d.h. 20 Grad , Nachtabsenkung 16 Grad . Heizlinie Neigung 1.4 , Niveau 8.

 

Das Haus ist gut isoliert , hat ca. 130m2 Wohnfläche auf 2 Etagen ( Erdgeschoss & Obergeschoss) . Das Obergeschoss wird nicht benutzt. Im Erdgeschoss wohnt nur meine Schwiegermutter die grundsätzlich nur Küche / Wohnzimmer und Bad gering heizt  , da sie die Lungenkrankheit COPD hat und Wärme nicht vertragen kann. Ab 20:30 Bettzeit werden meistens alle drei Heizkörper auf Frostschutz geschaltet.

 

Auf Basis dieser Details würde ich gerne die Tagestemperatur auf 17 Grad ( 6-21 Uhr  ) einstellen bei Nacht 

auf 5 Grad reduzieren. Darüber hinaus würde ich die Neigung auf 1 einstellen und das Niveau auf 4 .

 

Wäre das aus Ihrer Sicht eine Einstellung  oder wie wäre Ihre Empfehlung unter der von mir o. a. Beschreibung.

 

Vielen Dank für Ihre prompte Rückantwort,

 

F2F4F7AF-647F-4425-965F-6D08717A001A.jpeg
1 ANTWORT 1

Hallo,

 

bei Öl setzt der Brennwerteffekt bei Kesseltemperaturen unter ca 48 Grad ein.

Daher ist eine möglichst niedrige Heizkurve anzustreben.

 

d.h das Obergeschoss ist zur Zeit unbeheizt und im EG werde unter Tags 3 Heizkörper benutzt und Nachts ist das Haus unbeheizt?

 

Um eine möglichst niedrige Heizkurve zu realisieren, empfiehlt es sich alle Heizkörper im Haus für die Temperierung zu nutzen.

Je nach Haus (und wie schnell das nach 21 Uhr ohne Heizung abkühlt)  kann es auch sinnvoll sein 24h konstant zu heizen, aber mit einer geringeren Vorlauftemperatur.

 

VG