abbrechen
Suchergebnisse werden angezeigt für 
Anzeigen  nur  | Stattdessen suchen nach 
Meintest du: 

Heizungskurve

Hallo,

Wir haben seit 1,5 Jahren eine Vissmann 300C ölheizung

Haus 1977 mit weniger Dämmung (neuen Fenster, Dach und 3. Stock sehr gut gedämmt)

320 Quadratmeter 19 Heizkörper

Soll 20 Grad, Heizkurve 1,4 und 4 (meines erachtens nicht gut), Nacht auf 3 Grad (war meistens dann aus)

Jetzt 23 Grad Soll und Heizkurve 1,0 und 0, Nachtabsenkung 18

 

Was haltet ihr davon was ich jetzt eingestellt habe? Ist die Einstellung deutlich sparsamer?

3 ANTWORTEN 3

Du gehst offenbar davon aus,dass sich die Heizkurve unmittelbar auf den Verbrauch auswirkt ?

Das ist nur die halbe Wahrheit.  Denn zuerst müssen die Heizkörper gross genug sein,bei einer verringerten Vorlauftemperatur die gleiche Leistung zu bringen . 

Werden denn die 23*C im Raum erreicht ? 

Und wie hoch würde die Raum-Temperatur steigen, wenn kein Thermostat installiert ist? 

 

Übrigens ist Heizkurve 1.4 die werksmässige Einstellung für Heizkörper.  

Weder gut noch schlecht . Da ja in der Fertigung keiner wissen kann,welche Heizung mal versorgt wird .Die 1.4 soll nur garantieren,dass bei ordnungsgemässer Verkabelung und den nötigen Temperaturen die Therme grundsätzlich läuft . Das Feintuning muss dann bauseitig erfolgen.

 

Eine Optimierung der Heizkurve funktioniert nur dann ordentlich, wenn für die Anlage ein hydraulischer Abgleich gemacht wurde. Knn man selber machen, Anleitungen gibt's ausreichend.

 

Ohne diesen kommt man nicht weiter wenn man eine Einsparung erwartet.

 

Vitola222 @2001mit V2A-Speicher Vitotronic 200 KW2, Radiatoren und trotzdem Mischer
Vitola300 @2000, Vitosol 200, Solartrol-E, Vitocell 300, Vitotronic 200 KW2, FBH, Rad. & wasserf. Kamin

Der hydraulische Abgleich ist so ziemlich der letzte Punkt auf der Liste des Feintunings.

Denn zuerst musst grundsätzlich wissen,welche Vorlauftemperatur ausreichend ist. Über den Volumenstrom korrigierst dann die Spreizung.

Logischerweise funktioniert das nur bei HK. Bei einer FBH ist der Volumenstrom immer gleich ,da sich die Rohrlänge nie ändert.

Top-Lösungsautoren