Hallo zusammen
Welcher Durchmesser sollte das Abgasrohr für eine Vitoladens 300-C mit 19KW haben?
Gruß
Gemoe
Vorgesehen ist ein Doppelrohr mit den Abmessungen 80/ 125 mm. Über den verbleibenden Spalt wird die Verbrennungsluft eingezogen.
Bei einer möglichen Änderung sollte der Schornsteinfeger mit eingebunden werden.
Danke für die schnelle Antwort. Ich habe ein Angebot von einem HB, der hat ein Abgasrohr mit 60/80mm angeboten.
Wenn das der Schornsteinfeger so abnickt, sollte auch ein Adapter dabei sein. Der Kessel hat von Haus aus eigentlich einen 80/125er Anschluss.
Hat ein geringerer Durchmesser Auswirkungen auf Verbrauch oder Leistung des Kessels?
Nein. Es könnte aber sein, dass ein kleinerer Querschnitt Fehlermeldungen produziert, weil die Abgase nicht schnell genug abziehen.
Hallo, ich habe hier mal die Daten aus dem Angebot.
Abgasleitung mit Zubehör
1,00 Stück Paket Abgassystem D60 Schacht, rlu
bestehend aus:
- 1 x 7502679 Basispaket Schacht starr
D60 Metall/PPs
- 1 x 7373213 Abgasrohr 2x1,95m D=60
- 1 x 7373212 Abgasrohr 1,95m D=60
- 1 x 7373214 Abgasrohr 1m D=60
- 1 x 7373229 AZ-Revisions-Bogen 87 Grad
D=60/100
- 1 x 7373224 AZ-Rohr DN60/100 l=1000
-
Abgassystem aus Kunststoff (PPs, Typ B)
Zugelassen bis 120 Grad C für
Brennwertgeräte.
Basispaket Schacht, Ø 60 mm
Bestehend aus:
Stützbogen, Auflageschiene,
Schachtabdeckung (Metall), Endrohr
(Edelstahl), Abstandhaltern (5 Stück).
-
Abgasrohr 1,95 m lang
(2 Stück a 1,95 m = 3,9 m), ablängbar
Durchmesser 60 mm Werkstoff Kunststoff
(PPs).
-
Abgasrohr 1,95 m lang, ablängbar
Durchmesser 60 mm Werkstoff Kunststoff
(PPs).
-
Abgasrohr 1 m lang
ablängbar
Durchmesser 60 mm Werkstoff Kunststoff
(PPs).
-
AZ-Revisionsbogen (87 Grad)
Für Abgas-/Zuluftsystem:
Systemgröße 60/100 mm,
Werkstoff Kunststoff (PPs) /
Aluminiumblech epoxidharzbeschichtet,
weiß.
-
AZ-Rohr
1 m (ablängbar)
Systemgröße 60/100 mm,
Werkstoff Kunststoff (PPs) /
Aluminiumblech epoxidharzbeschichtet,
weiß.
Bestell-Nr.: ZK01000
1,00 Stück Rohr 1,95 m lang (2 Stück a 1,95 m = 3,9m),
ablängbar
Durchmesser 80 mm
Werkstoff Kunststoff (PPs).
Bestell-Nr.: 7194309
1,00 Stück Revisionsstück
Gerade
Durchmesser 80 mm
Werkstoff Kunststoff (PPs).
Bestell-Nr.: 7194312
1,00 Stück Dichtung aus FPM
Anzahl: 10 Stück
Systemgröße Ø: 80/125 mm
Bestell-Nr.: ZK02507
Besten Dank.
Mmh, irgendwas stimmt da nicht. Wenn das Abgassystem aus 60er Rohren besteht, warum wird ein Revisionsstück mit DN 80 eingepackt ? Und wozu die 10 Dichtungen DN 80 ?
Zumal ich beim Kessel noch immer davon ausgehe, dass der standardmässig mit 80/125 ausgeliefert wird.
Danke für die Hilfe.
Was mir nicht klar ist wie die Abgasführung läuft. Vom Kessel zum Kamin mit zweiwandigem Rohr. Und im Kamin dann mit einwandigem Rohr hoch und oben als Abschluss eine Haube.
Gruß
Gemoe
Das hast schon richtig erkannt. Im Schornstein selbst hast die Abgasrohrlängen, oben die Haube, unten einen Anschlusswinkel, welcher auf der Stützschiene befestigt ist. An diesen Bogen schliesst man dann ein doppelwandiges Luft-Abgasrohr an. Hier kommt dann noch ein Revisionsbogen oder Revisions-T-Stück(ebenfalls doppelwandig) dran, damit der Schornsteinfeger auch mal das Innere des Rohres inspizieren kann. Gleichzeitig ist es möglich, über die Revisionsöffnung den Wärmetauscher (von aussen)rückwärts durchzuspülen.
Über den Luftspalt zwischen Mantel und Abgasrohr zieht der Kessel dann seine Verbrennungsluft. Logischerweise muss auch im Schornstein ein gut bemessener Luftspalt zwischen Abgasrohr und Schornstein sein. Unser Schornsteinfeger nimmt die Anlage nur ab, wenn das Abgasrohr zentrisch im Schornstein verläuft. Es darf also nicht an der Wand anliegen. Um das zu gewährleisten, sind den Abgasrohrlängen Abstandhalter beigelegt.
Danke für die ausführliche Beschreibung. Also ist das Rohr welches sich im Schornstein befindet bis oben hin zur Haube auch doppelwandig? Wenn das Abgasrohr ein Außendurchmesser von 125mm, an den Muffen wahrscheinlich noch mehr, welchen Durchmesser sollte dann der Schornstein mindestens haben?
Gruß
gemoe
Nein, das Abgasrohr im Schornstein ist nicht doppelwandig. Es wird nur das blanke Abgasrohr DN 60 bzw. DN 80 eingezogen. Nur die Rohrstücken, welche von dem Anschlusswinkel zum Kessel gehen, sind doppelwandig. Damit ist sichergestellt, dass die Verbrennungsluft über den Schornstein und nicht über den Aufstellraum gezogen wird.
Im Schornstein selbst bleibt ja ein Spalt zwischen Abgasrohr und Schornsteinwand. Auch diesen kontrolliert der Schornsteinfeger auf Durchgängigkeit.
Es ist auch wichtig, dass ein ehemals benutzter Schornstein vor der Sanierung mit dem Abgasrohr eine Endreinigung erfährt. Ist es nur ein alter Luftschacht, kann darauf verzichtet werden. Es muss aber trotzdem der Schornsteinfeger sein ok geben, ob der Schornstein/Luftschacht dafür geeignet ist.
Der Schornstein muss gross genug bemessen sein. Unser Schornsteinfeger gibt vor, dass zwischen Abgasrohr und Schornstein allseits etwa 3cm Luft sind. So wäre sichergestellt, dass der Kessel genug Luft einziehen kann.
Vielen Dank, jetzt habe ich wieder was dazu gelernt.
Gruß
gemoe