Guten Tag
erstmal die Daten meiner Heizung:
Vitoladens 300 C - 7439974205153106
Vitotronic 200 KW6B - 7452520305349102
Seit 4 Wochen habe ich das Problem das die Heizung immer Nachts auf Störung geht Fehlercode F4
ca. jede 2. Nacht geht sie Auf Störung
Nach reseten nächsten Tag braucht sie 2 - 3 anläufe und sie läuft wieder.
Meine HB hat die Magentspulen der Ölpumpe erneuert = ohne Erfolg
Meine HB hat den Öldruck gemessen: 1 Stufe und 2 Stufe = konstant
Düse und Zünder wurden bei der letzten Wartung im Oktober 2016 erneuert.
Wir sind im Moment etwas ratlos wo der Fehler liegt.
Im Anhang ist die Hystorie über die Fehlermeldung, Die Fehler am Tag sind beim reseten aufgetreten.
Vielleicht können Sie uns einen Rat geben.
Die Heizung ist ja noch nicht alt (4 Jahre), die müste eigentlich laufen.
MFG
Gelöst! Gehe zu Lösung.
Hallo Hoffi041181,
die Meldung "F4" sagt aus, dass es nach dem Ablauf der Sicherheitszeit nicht zur Flammenbildung kommt. In diesem Fall sollte die Ölversorgung, die Zündelektroden, die Abstände der Elektroden, die Düse und die Magnetventilspulen überprüft werden.
Was für eine Ölversorgung ist denn installiert ?
Beste Grüße °ja
Hallo Hoffi041181,
die Meldung "F4" sagt aus, dass es nach dem Ablauf der Sicherheitszeit nicht zur Flammenbildung kommt. In diesem Fall sollte die Ölversorgung, die Zündelektroden, die Abstände der Elektroden, die Düse und die Magnetventilspulen überprüft werden.
Was für eine Ölversorgung ist denn installiert ?
Beste Grüße °ja
Benutzer | Anzahl |
---|---|
4 | |
1 | |
1 | |
1 | |
1 |