Hallo
Ich habe einen Vitoladens 300-c mit Vitocell 100-h und 140-e Pufferspeicher. Steuerung Vitotronic 200 KW6b. Dieser Pufferspeicher wird über eine externe Wärmequelle gespeist.
Die Heizungsunterstützung funktioniert prima.
Bei Warmwasseranforderung springt allerdings immer der Brenner an, obwohl der Speicher genug Temperatur hat.
Meine Überlegung ist halt das ja bei einer solarunterstützten Anlage der Brenner bei WW auch nicht anspringt, solange genug Energie im Speicher ist.
Kann man den Brenner sperren ohne die Pumpen abzustellen? Oder gibt es andere Lösungsansätze? Habe auch schon gedacht das ich die Speicherladepumpe von der Steuerung nehme und über einen externen Fühler direkt ansteuere.
Moin Marco666,
ja das ist richtig, die Kesselsollüberhöhung in der Warmwasserbereitung liegt bei 20 K.
Beispiel:
Eingestellte Warmwasser-Soll-Temp. 50°, Ein- und Ausschaltdifferenz Warmwasserbereitung bei 2,5 K
Bei 47,5° Warmwasser-Ist-Temp. schaltet der Brenner zu und fährt auf 70 °C bis die Warmwasser-Ist-Temp. 52,5° beträgt.
Beste Grüße °sr