Hallo zusammen. Vor etwa einem halben Jahr war der Kundendienst bei unserer Vitola 111/222. Heizung wurde etwa 2005 eingebaut. Kundendienst wurde bar bezahlt und nun weiß natürlich kein Mensch mehr was da gewartet oder getauscht wurde. Ich selbst habe den Heizölfilter außen am Gehäuse vor etwa einem halben Jahr getauscht, kurz bevor der Kundendienst da war.

 

Das Phänomen: Die Heizung schaltet sich alle paar Tage ab und geht auf Brennerstörung.

 

Die ersten paar Jahre wurde immer regelmäßig Kundendienst gemacht. Danach ein paar Jahre gar nix mehr. Zuletzt wieder erstmalig vor einem halben Jahr. Es heißt "es wurde alles getauscht, keine Fehler gefunden". 

 

Vielleicht hat jemand eine Idee, wo ich mit Fehlersuche anfangen soll.

 

https://ibb.co/15rJtjd 
https://ibb.co/XZWp4fgK 
https://ibb.co/PGbdXGwd 
https://ibb.co/G34Q27Kj 
https://ibb.co/w3cWsFR 
https://ibb.co/GQDNPzVq 
https://ibb.co/ynDCcB2k 
https://ibb.co/yBSfSJ7G 
https://ibb.co/sYcNVVS 
https://ibb.co/SDbdwFhx

 

Grüße! 

15 ANTWORTEN 15

Hallo @Bluefire 

 

Wenn die Düse ausgetauscht, der Zustand der Zündelektroden geprüft und der Brenner mit einem Abgasanalysegerät eingestellt wurde, prüfen Sie bitte zuerst den Kondensator des Elektromotors und die Spule des Ölpumpen-Magnetventils.

 

VG

Da unterhalb des Brenners vermutlich Ruß liegt, könnte es sinnvoll sein, im Brennraum nachzusehen wie es dort aussieht.

 

Wer auch immer vor einem halben Jahr was an der Anlage gemacht hat, der Dreck auf den Zündleitungen hätte entfernt werden müssen.

 

Vitola222 @2001mit V2A-Speicher Vitotronic 200 KW2, Radiatoren und trotzdem Mischer
Vitola300 @2000, Vitosol 200, Solartrol-E, Vitocell 300, Vitotronic 200 KW2, FBH, Rad. & wasserf. Kamin

Gibt's eigentlich eine Fehlermeldung ? 

Da habe ich bisher noch nicht darauf geachtet. Ich hoffe der Brenner liefert eine Art Blinkcode oder ähnliches.

Ich habe eine Kamera positioniert und den Fehler genau im richtigen Moment eingefangen. Man hört nur ein Brummen aber das Gebläse läuft nicht los. Anschließend leuchtet die Störlampe. Siehe Video. 

Ich würde sagen,der Anlaufkondensator hat's erlebt. Dieser Kondensator hat etwa 4 microFarad und stellt die Hilfsphase zur Verfügung,damit der Motor überhaupt drehen kann.

Divanc hatte den Kondensator auch schon im Verdacht.

 

Kundendienst war da, hat Kondensator und Magnetspule getauscht. Das war's leider auch nicht, heute Nacht fiel die Heizung wegen Brennerstörung erneut aus. Ich werde wohl erneut eine Kamera positionieren und kontrollieren, wann genau der Brenner die Störung zeigt. 

 

 

PXL_20260102_132748250.jpg

Lief denn das Gebläse an ? Ich mein,beim letzten Video war nur ein Brummen zu hören. Daher kamen wir ja auf den Kondensator.

 

Nein vor dem Tausch des Kondensators lief das Gebläse gelegentlich nicht an und brummte nur. 

Damit war der Tausch des Kondensators erstmal folgerichtig. 

Was du aber nicht bestätigt hast: läuft nun das Gebläse und der Brenner geht erst später auf Störung ?

Oder musst das erst mit der Kamera aufnehmen,weil man ja nicht Stunden vor dem Gerät sitzen kann.

Hab jetzt nochmal die Kamera positioniert, Aufnahme läuft.

Man hört immer wieder ein metallisches krrrk krrrk während des Betriebs. So eine Art kratzen, wenn man genau hinhört. Und trotz Kondensatortausch besteht immer noch derselbe Fehler, gelegentlich startet der Motor nicht. Zumindest läuft aber die Heizung nach dem Kondensatortausch länger, vorher lief sie ein paar Stunden, jetzt etwa einen Tag.

Es hat vielleicht doch den Motor getroffen ?  Passiert was, wenn du die Prüffunktion aktivierst ? 

Hallo @Bluefire 

 

Prüfen Sie den Zustand der Kunststoffkupplung zwischen Motor und Ölpumpe.

 

https://www.loebbeshop.de/viessmann/ersatzteil/steckkupplung-brennermotor-oelpumpe-7218426/

 

VG

Vom Geräusch könnte es auch die Ölpumpe oder ein Lager sein, wenn Du also den Kram auseinanderbaust versuch mal sowohl die Motorwelle als auch die Ölpumpe per Hand zu drehen um festzustellen ob es eine Schwergängigkeit gibt.

 

Das am Gebläserad nix schleift habt ihr hoffentlich bereits geprüft....

 

 