Hallo Zusammen,
ich benötige eine gebrauchte Austauschsteuerung für einen Vitola-uN-et Heizkessel Baujahr 1983 (35-43KW). Derzeit läuft an diesem noch eine Tetramatik 3, die aber in Teilen defekt ist. Weiterhin besteht die Heizung aus einem Mischerkreis (mit Mischermotor) und einem externen Warmwasserspeicher. Welche neueren Steuerungen kämen dafür in Frage bzw. wie bekomme ich Infos darüber. Optimal wäre es, wenn ich die ganzen Temperatursensoren behalten könnte (Rücklauftemperatursensor, Kesselsensor, Warmwassersensor, Außentemperatursensor). Ich hatte bereits eine Vitotronic 200 KW2 im Visier, wobei ich aber in eine anderem Forum gelesen habe, das diese da wohl nicht richtig passt. Auch ist da wohl ein sogenannter Kesselcodierstecker notwendig, wobei ich für meinen Kessel keinen finden konnte.
Vielen Dank im voraus !
Gruß,
Matthias
Grundsätzlich kannst von folgendem ausgehen: Bei Beibehaltung aller Fühler kann nur wieder eine Trimatk verbaut werden. Eine Neue wirst aber kaum bekommen. Und von den Dingern bei Ebay würd ich eher abraten. Häufig sind hier Fühler einfach abgeschnitten.
Käme nun eine ganz neue Regelung( also Vitotronic 200 oder ähnliches), müssen zwingend alle Fühler mit getauscht werden. Zusätzlich brauchst auch einen Codierstecker.
Ausserdem muss man sich im Klaren sein, dass hier jegliche Reparaturversuche rausgeschmissenes Geld bedeuten. Weil, Baujahr 1983! Wie lange soll der Kessel noch laufen ?