Richtwert f. Brennereinstellung von Vitola-biferral VBE 3311 ( Nr. 7515004402889108) Bj. 1994 ?

Kann mir jemand helfen?  In den anliegenden Viessmann Unterlagen ist nicht's zu finden und im Internet

war meine Suche auch vergeblich...

Geht mir speziell um die Luftklappeneinstellung und Düsenstockeinstellung bei dem Heizkessel mit 33 KW

Baujahr 1994 / Öl-Heizkessel - Bauartkennzeichen 06-226-560 

 

1 AKZEPTIERTE LÖSUNG

Akzeptierte Lösungen

Vielen Dank für die Nummer. Ich habe dir die Richtwerte für die Brennereinstellung angehängt.

 

Beste Grüße °pa

Viele Grüße
Patrick vom Customer-Care-Team

Lösung in ursprünglichem Beitrag anzeigen

3 ANTWORTEN 3

Hallo Schwab,

wenn du uns die Herstellernummer vom Brenner nennen kannst, können wir dir mit Sicherheit weiterhelfen und die passenden Einstellungen nennen. Die von dir genannte Nummer ist die vom Kessel.

Beste Grüße °pa

Viele Grüße
Patrick vom Customer-Care-Team
Die Nummer lautet: 7259511403260104
Baumuster 5 G 209/93-S

Vielen Dank für Ihre Bemühungen!

Vielen Dank für die Nummer. Ich habe dir die Richtwerte für die Brennereinstellung angehängt.

 

Beste Grüße °pa

Viele Grüße
Patrick vom Customer-Care-Team