abbrechen
Suchergebnisse werden angezeigt für 
Anzeigen  nur  | Stattdessen suchen nach 
Meintest du: 

Abgassystem

Ich habe in den letzten vier Wochen zwei Viessmann Vitoladens Kessel eingebaut und dummerweise hatte ich Probleme mit dem Abgassystem aus Kunststoff .
Das letzte Stück 2m Rohr vor dem Kaminausgang löste sich nach Ca. 1 Woche irgendwie war die nicht mehr in der Steckmuffe .
Kann es sein das es durch die Aussehnung des gesamten Systems , 10m hoch, das letzte Rohr 6 cm rausrutschte und durch die Abstandshalter die richtig straff im Kamin waren nicht mehr zurückging bei Abkühlung . Wie gesagt nur das letzte Stück .
Ist es eine zusätzliche Sicherheit die Rohrstücke mit Panzertape zu sichern ?
LG Fischer
4 ANTWORTEN 4

"Kann es sein das es durch die Aussehnung des gesamten Systems , 10m hoch, das letzte Rohr 6 cm rausrutschte und durch die Abstandshalter die richtig straff im Kamin waren nicht mehr zurückging bei Abkühlung . Wie gesagt nur das letzte Stück"

 

 

Kann es sein, daß der Kaminkehrer  kürzlich da war?

 

Hier gibt es nämlich immer noch "Experten" die  versuchen ihren Stoß oder Leinbesen ins Abgassystem  zu stecken um "Duchgängigkeit" zu prüfen.

Beim herausziehen  bleibt dieses Wekzeug an den Verbindungsstellen  hängen und mit viel Kraft wir das Werkzeug  heraus gerissen - mit dem Erfolg daß das Abgassystem  an den Verbindungen getrennt wird.

 

Irgendwelche Manipulationen  duch Klebeband usw  heben die Bauartzulassung auf.

Dies gefährdet ggf den Versicherungsschutz.

Und ja, es muss nicht zwangsläufig am Schorni gelegen haben. Der Kunststoff dehnt sich tatsächlich sehr stark aus und zieht sich später wieder zusammen. Auf die Länge von 10m kommen da schon ein paar cm zusammen.

Hallo , was kann man da tun damit das nicht mehr passiert ? Das auseinander Ziehen .

Dagegen kann man nicht viel tun. Es passiert auch nicht jeden Tag.
Bei der jährlichen Wartung sollte eine Abgasprüfung Aufschluss bringen, ob noch alles in Ordnung ist.
Wenn nicht, käme eine Ringspaltmessung.